Hallo arcis,
hatte mal so was ähnliches mit Schaltrollen, die sowohl beim Ein- als auch beim Ausschalten ca. 1,5s nachgefedert haben.
habe das soweit ich mich erinnern kann in etwa so gelöst:
U E1.0
L S5T#200ms
SA T1
U T1
= M1.0
U E1.0
L S5T#200ms
SE T2
U T2
= M2.0
U M1.0
FP M1.1
S M2.0...