Aktueller Inhalt von no-strada-mus

  1. N

    Sensorentprellung

    Zitat von arcis: deshalb der "Aufwand" wenn man in meinem Beispiel die letzten drei Zeilen wie folgt ändern würde U M2.0 O M1.0 FN M2.1 R M3.0 dann wäre auch das Rücksetzen bei kurzem Eingangssignal gewährleistet, dann allerdings mit Ausschaltverzögerung.
  2. N

    Sensorentprellung

    Entschuldigung, war wohl schon zu später Stunde. Natürlich müsste es so heissen: U E1.0 L S5T#200ms SA T1 U T1 = M1.0 U E1.0 L S5T#200ms SE T2 U T2 = M2.0 U M1.0 FP M1.1 S M3.0 //entprelltes Signal U M2.0 FN M2.1 R M3.0 //entprelltes Signal MfG no-strada-mus
  3. N

    Sensorentprellung

    Hallo arcis, hatte mal so was ähnliches mit Schaltrollen, die sowohl beim Ein- als auch beim Ausschalten ca. 1,5s nachgefedert haben. habe das soweit ich mich erinnern kann in etwa so gelöst: U E1.0 L S5T#200ms SA T1 U T1 = M1.0 U E1.0 L S5T#200ms SE T2 U T2 = M2.0 U M1.0 FP M1.1 S M2.0...
  4. N

    WORD aus einzelnen Bits zusammensetzen

    aus dem Vorschlag von Kai: L P##in_bit_00; Lar1 ; ...Was steht jetzt im AR1 ??? L W [ar1,p#0.0]; ...und wo greift der dann hin ??? also ich denke, da es sich um eine FC handelt, ist #in_bit_00 direkt mit dem beim Aufruf zugewiesenen Aktualparameter verknüpft...
  5. N

    Einzelnes Bit eines Bytes einem Ausgang (Bool) zuordnen

    Das sollte auch gehen, ohne die Adressregister bemühen zu müssen: L 2#1000000 L #ComData_IN.StatusWord.LowByte UW ==I = #Warning
Zurück
Oben