Aktueller Inhalt von NOBS

  1. N

    Step 7 DTL vergleichen, T_Comp

    Mit den Vergleichsoperatoren darf man nicht unterschiedliche Uhr-Datumsformate vergleichen, da diese ja den numerischen Wert vergleichen. Bei beiden Variablen den gleichen Uhr-Datumstyp DT oder DTL verwenden oder das Format mit DT_TO_DTL oder DTL_TO_DT wandeln.
  2. N

    Fernsteuerung einer Pumpensteuerung

    Wenn das bestehende Programm Codesys ist stellt sich die Frage, ob dieses Programm vorhanden ist, da es einige Hersteller gibt die Codesys als Softwareumgebung nutzen. Dann könnte man so auch eine andere Hardware nehmen zumindestens den Code der Software importieren oder ansehen.
  3. N

    TIA BLKMOV mit unterschiedlichen array

    Wenn der Baustein nicht optimiert ist geht das AT . Hier ein Beispiel von einer 1500 er SPS. dazu in der zweiten Deklarationzeile bei Datentyp das AT eingeben dann wird der Eintrag wie abgebildet erzeugt.
  4. N

    TIA S7-1200 Modbus RTU Fragen zur Kommunikation

    Das heisst aber, dass du am richten Ort die Daten bereitstellst. Wenn der DB von19006 bis 19046 geht wie in deinem Screenshot gesehen wären es ja auch 41 ich würde die Obergrenze auf 19045 stellen oder alternativ 41 als länge dann nehmen. Siemens Hilfe: Fehlermeldungen (S7-1200, S7-1500)...
  5. N

    TIA S7-1200 Modbus RTU Fragen zur Kommunikation

    Wenn dein Datenbaustein die Nummer 1 hat. data_type = 3 db = 1 start = 19006 length = 40
  6. N

    TIA S7-1200 Modbus RTU Fragen zur Kommunikation

    Nein 0 ist schon richtig Was steht denn in den Data Areas ? Ist hier was eingetragen? Siemens Hilfe: Zugriff auf Datenbereiche in DBs anstelle des direkten Zugriffs auf MODBUS-Adressen ab Version V4.0 (S7-1200, S7-1500) Zugriff auf Datenbereiche in DBs anstelle des direkten Zugriffs auf...
  7. N

    TIA Tool - TIA Project Browser

    Ich habe nochmals getestet, bei mir funktioniert das erneute Verbinden zur Simulation am besten, wenn ich das Netzwerk vom Laptop trenne.
  8. N

    TIA S7-1200 Modbus RTU Fragen zur Kommunikation

    Probiere doch mal mit Offset 0 und einem Datenbaustein, der mindestens 20000 Word hat.
  9. N

    TIA S7-1200 Modbus RTU Fragen zur Kommunikation

    Dann muss in den HR_Start_Offset 19006 und als Struktur musst du mbHoldReg.data übergeben werden, der DB muss aber ein globaler DB sein. Ich weiss nicht mehr sicher ob der DB optimiert oder nicht optimiert sein muss.
  10. N

    TIA S7-1200 Modbus RTU Fragen zur Kommunikation

    Siemens Hilfe: Parameter STATUS (S7-1200, S7-1500) 8383 lokal - Anweisungs-Version < V6.0: Fehler beim Lesen oder Schreiben der Daten oder Zugriff außerhalb des Adressbereichs von MB_DATA_PTR. Anweisungs-Version >= V6.0: Fehler beim Lesen oder Schreiben der Daten oder Zugriff außerhalb des...
  11. N

    TIA S7-1200 Modbus RTU Fragen zur Kommunikation

    Protokoll 3964R ist das alte Protokoll der S5 das sollte hier auf Modbus stehen.
  12. N

    TIA Tool - TIA Project Browser

    Es ist der erste Haken und das Programm muss zuvor mit aktiviertem 1. Haken auf der SPS geladen und gesichert sein, dass es funktioniert. Im Prinzip funktioniert es mindestens ab V17 ich habe es auf einer ET200SP mit Firmware 2.9 nochmals getestet. Mit Simulation Starten wird die Simulation...
  13. N

    TIA S7-1200 Modbus RTU Fragen zur Kommunikation

    Aus der Siemens Hilfe. Fehlermeldungen (S7-1200, S7-1500) 16#81E2 Telegramm abgebrochen: Zeichenrahmenfehler Überprüfen Sie die Einstellungen für Startbit, Datenbits, Paritätsbit, Datenübertragungsgeschwindigkeit und Stoppbit(s). Fehlermeldungen (S7-1200, S7-1500) 16#81EA Modbus-Telegramm...
  14. N

    TIA S7-1200 Modbus RTU Fragen zur Kommunikation

    @themasterchris Das beantwortet die Frage ja nicht. Wenn man über die Tools vortestet, dann weiss man dann zumindest was man für den Modbus selbst genau machen muss damit die Kommunikation funktioniert, und als zweites muss man dann nur noch die Ansteuerungsproblematik der Siemens Bausteine...
  15. N

    TIA S7-1200 Modbus RTU Fragen zur Kommunikation

    Hast du schon einmal probiert mit einem Modbus Tool die Register anzubieten oder zu schreiben, nach deiner Beschreibung ist mir nicht ganz klar wer nun der Master oder der Slave ist. Es gibt ja Master und Slaves, mit denen man auf dem PC die Kommunikation vortesten kann.