Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
wir hatten mal den Fall, dass ein Windows PDC als NTP server für andere Windows PCs arbeiten sollte. Das hätte prinzipiell auch funktioniert, aber da der PDC zu keinem anderen Server synchronisiert war, hat er seinen NTP clients dies auch durch eine schlechte Qualität mitgeteilt (root...
sind die Zeitzonen von Panel und PLC identisch? Stimmen die Uhrzeiten der Meldungen?
Wenn die Zeitzone nicht passt, dann stimmt die Systemzeit nicht (nicht zu verwechseln mit der Lokalzeit die normalerweise angezeigt wird).
Gehe auf die Einstiegsseite https://support.industry.siemens.com und suche nach "WinCC Professional"
Suchbereich einschränken auf "Handbuch"
Da findest du "SIMATIC STEP 7 Basic/Professional V16 und SIMATIC WinCC V16"
oder direkt...
Nein, es gibt gibt kein Commit.
Das Schreiben ist etwas komplexer als es aussieht und tatsächlich gibt es sogar noch mehrere Varianten.
Hier der grobe Ablauf:
1. Es wird ein Schreibauftrag an das Prozessabbild abgeschickt
2. nur bei externen Variablen: es wird ein Schreibauftrag an die PLC...
Du kannst z.B. schreiben
Let Tag01 = Tags(`Meldungen[${ix}]`); // see https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Template_literals
Bitte den ` anstatt dem " beachten
Michael
Ja. Tatsächlich gibt es bei WinCC Professional und bei WinCC Unified mehrere Threads für die Script-Abarbeitung die parallel ablaufen können:
1. Global Script Aktionen
2. Aktionen im Grafiksystem
3. Dynamisierungen im Grafiksystem
Hintergrund ist genau, dass eine Messagebox die typischerweise...
Ja. Tatsächlich gibt es bei WinCC Professional und bei WinCC Unified mehrere Threads für die Script-Abarbeitung die parallel ablaufen können:
1. Global Script Aktionen
2. Aktionen im Grafiksystem
3. Dynamisierungen im Grafiksystem
Hintergrund ist genau, dass eine Messagebox die typischerweise...