    TIA Uhrzeitsynchronisation per NTP in PLCsim

    wir hatten mal den Fall, dass ein Windows PDC als NTP server für andere Windows PCs arbeiten sollte. Das hätte prinzipiell auch funktioniert, aber da der PDC zu keinem anderen Server synchronisiert war, hat er seinen NTP clients dies auch durch eine schlechte Qualität mitgeteilt (root...
  2. N

    WinCC SIMATIC TP1500 Fehlermeldung

    sind die Zeitzonen von Panel und PLC identisch? Stimmen die Uhrzeiten der Meldungen? Wenn die Zeitzone nicht passt, dann stimmt die Systemzeit nicht (nicht zu verwechseln mit der Lokalzeit die normalerweise angezeigt wird).
  3. N

    TIA VBS: Skripte Global und im Bild parallel abarbeiten lassen möglich

    Gehe auf die Einstiegsseite https://support.industry.siemens.com und suche nach "WinCC Professional" Suchbereich einschränken auf "Handbuch" Da findest du "SIMATIC STEP 7 Basic/Professional V16 und SIMATIC WinCC V16" oder direkt...
  4. N

    WinCC Unified Zugriff auf ein Array mittels einer Indexvariable - geht nicht

    Nein, es gibt gibt kein Commit. Das Schreiben ist etwas komplexer als es aussieht und tatsächlich gibt es sogar noch mehrere Varianten. Hier der grobe Ablauf: 1. Es wird ein Schreibauftrag an das Prozessabbild abgeschickt 2. nur bei externen Variablen: es wird ein Schreibauftrag an die PLC...
  5. N

    WinCC Unified Zugriff auf ein Array mittels einer Indexvariable - geht nicht

    Du kannst z.B. schreiben Let Tag01 = Tags(`Meldungen[${ix}]`); // see https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Template_literals Bitte den ` anstatt dem " beachten Michael
  6. N

    TIA VBS: Skripte Global und im Bild parallel abarbeiten lassen möglich

    Ja. Tatsächlich gibt es bei WinCC Professional und bei WinCC Unified mehrere Threads für die Script-Abarbeitung die parallel ablaufen können: 1. Global Script Aktionen 2. Aktionen im Grafiksystem 3. Dynamisierungen im Grafiksystem Hintergrund ist genau, dass eine Messagebox die typischerweise...
  7. N

    TIA VBS: Skripte Global und im Bild parallel abarbeiten lassen möglich

    Ja. Tatsächlich gibt es bei WinCC Professional und bei WinCC Unified mehrere Threads für die Script-Abarbeitung die parallel ablaufen können: 1. Global Script Aktionen 2. Aktionen im Grafiksystem 3. Dynamisierungen im Grafiksystem Hintergrund ist genau, dass eine Messagebox die typischerweise...