Aktueller Inhalt von ns_nobbe

  1. N

    Step 7 Timer durch FC "durchschleifen"

    :p OK ich hab beim Aufruf der Unterfunktion etwas falsch gemacht. Hab jetzt im FB1 die Unterfunktion FB2 als Instanz deklariert und aufgerufen. So kann ich auch die Timer in der Unterfunktion verwenden und habe nur einen DB. DANKE
  2. N

    Step 7 Timer durch FC "durchschleifen"

    Guten Morgen, habe jetzt 2 FB´s erstellt FB1(Oberfunktion) und FB2(Unterfunktion). Die Unterfunktion verwendet FB1 als Instanz. Wenn ich jetzt FB2 in FB1 aufrufe benötigt FB1 trotzdem noch einen DB und leider kann ich auch keine Timer aus der Instanz aufrufen, hab ich jetzt etwas falsch...
  3. N

    Step 7 Timer durch FC "durchschleifen"

    Multiinstanz hört sich gut an. Ich versuch es mal umzusetzen.
  4. N

    Step 7 Timer durch FC "durchschleifen"

    OK, mit SFB4 und 5 würde es funktionieren. Allerdings hab ich dann relativ viele DB´s :-(
  5. N

    Step 7 Timer durch FC "durchschleifen"

    Was ist ein iec-timer?
  6. N

    Step 7 Timer durch FC "durchschleifen"

    Du rufts ja jetzt im OB -> FC + Timer auf? Ich bräuchte OB -> FB -> FC + Timer.
  7. N

    Step 7 Timer durch FC "durchschleifen"

    Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit einen Timer durch eine Funktion "durchzuschleifen"? Ich hab mal eine Skizze gezeichnet um mein Problem leichter erkären zu können. Den FB rufe ich aus meinem OB1 auf. Im FB habe ich einen IN als Time "TI_Warten" deklariert, genau wie im FC. Jetzt...
Zurück
Oben