Aktueller Inhalt von Odini

  1. O

    Positionierbetrieb mit SINAMIC S120 und S7-300

    Hallo alle zusammen, ich bin recht neu in dem Gebiet des SINAMIC und habe kein Thema hier im Forum gefunden das zu meinem Problem passt. Ich hab bereits auf der Homepage von BigS ein Anwendungsbeispiel gefunden aber ich hab da ein paar fragen aber zunächst erkläre ich was ich machen...
  2. O

    Inbetriebnahme Sinamic S120

    Hallo, hab es nun endlich geschafft. Aus irgendeinem Grund musste ich den Parameter P0840 auf 1 setzten. Davor war dieser ständig auf den DI 0 geschaltet. Grüße Odini Werde nun versuchen einen Schlitten zu positionieren, da könnte ich auch Hilfe gebrauchen aber ich werde da ein neues Thema...
  3. O

    Inbetriebnahme Sinamic S120

    Ok. Ich möchte erstmal einen DASM mit dem S120 über die Steuertafel ansteuern. Dazu hab ich mein Fu auch mal auf Werkseinstellung gesetzt. Ich setzte ja nichts auf die DI, Verknüpfungen hab ich auch keine. Ich will diese ja erst später nutzen aber wie erwähnt muss ich auf den DI0 ein Impuls...
  4. O

    Inbetriebnahme Sinamic S120

    Danke Christoph! Ich hab es nun endlich geschafft das er den Wert schluckt. Mein Problem war, dass ich nicht wusste das wenn ich online etwas ändern sollte ich es auch ins PG rüberladen muss damit alles gleich ist. Ich hab nun die Schwierigkeit, dass die Digitaleingänge an sind und ich auf den...
  5. O

    Inbetriebnahme Sinamic S120

    Hi, ich hab da auch ein Problem. Ich möchte einen DSAM (Stern) mit dem Sinamic S120 über "Starter" (erstmal ohne Geber) ansteuern. Ich hab schon viele Anleitungen gefunden wie ich das anstellen muss und es ist zunächst einfach alles zu parametrieren und auch über Ethernet zu konfigurieren aber...