Aktueller Inhalt von oklammer

  1. O

    Lenze Daten auslesen

    Hallo an Alle, die Kommunikationsdiagnose ergab "zu viele Errorframes A128". 120Ohm Widerstand rein und los ging es. Vielen Dank für Eure Mitarbeit.
  2. O

    Lenze Daten auslesen

    Dann müste es doch zur Verbindung kommen:confused:. Laut Anschlußbild der 9-SUB-D ist doch Pin2 low(0,225V) Pin3 GND Pin7 high(2,250V) und das entsprechend an X4 angeschlossen. Trotzdem scheitert es am Verbindunsaufbau.
  3. O

    Lenze Daten auslesen

    da ist schon das erste Problem. Mit dem Adapter 2177 (IPEH-002022 von PEAK) dierekt auf X4 ? Ich wollte mit dieser Frage hier keinen auf die Schippe nehmen, bin jedoch in sachen BUS-System purer Anfänger.
  4. O

    Lenze Daten auslesen

    Hallo Gemeinde, es sind mehrere Lenze 9300 Umrichter über Profibus-DP(EMF2133IB) und CAN-Bus verknüpft. Welche Möglichkeiten gibt es denn nun dabei, die Umrichter mit dem PC auszulesen? Global Drive Control easy ist installiert.
Zurück