Aktueller Inhalt von Olistone

  1. O

    Motor am SINAMICS wird heiss

    Hallo zusammen, die Revision ist vorbei und der Saugzug wieder in Betrieb. Die S-Techniker waren auch da. Der eine Techniker hat sich dem Problem angenommen und sich damit befasst. Herausgefunden hat er das unser Regelsignal 4-20mA stark schwankt, d. h. innert 1-2 sek +-2mA da hat er eine...
  2. O

    Motor am SINAMICS wird heiss

    Hallo zusammen, Wenn ich da die Beiträge so durchlese, ist das Thema mit den warmen Motoren nicht so unbekannt, bzw. scheiden sich da die Geister was man da am besten macht, damit das Problem behoben wird. Fact ist, dass wir eine neue Anlage von Siemens bestellt haben und diese auch wieder so...
  3. O

    Motor am SINAMICS wird heiss

    Hallo Die Taktfrequenz (beim Sinamics Pulsfrequenz Param. p113)beträgt 1.250kHz. Wir hatten den Techniker auch schon gebeten diese auf 4kHz zu stellen, doech aus welchen Gründen auch immer sei das nicht möglich, wegen Filter und was weiss ich alles noch, ist langsam zum:sb5:. Soviel wir...
  4. O

    Motor am SINAMICS wird heiss

    Hallo zusammen, Der Vorschlag mit der Frist und dem Rauswurf geht leider nicht, da unsere Anlage kompett auf Siemens umgerüstet wird bzw. wurde.:rolleyes: Ein Filter oder eine Drossel ist nicht mehr dazwischen, die Leitungslänge beträgt ca.25 m. Der Motor hat Isolierklasse F, mit...
  5. O

    Motor am SINAMICS wird heiss

    Hallo Manuel Der Siemens Techniker war schon so viele male da, man könnte meinen er arbeitet schon bei uns, doch der ist mit seinem Latein auch schon am Ende. Die Parameter hat er auch schon mehrere male eingestellt doch keine verbesserung erreicht. Ein Servicetechniker von ABB den wir mal...
  6. O

    Motor am SINAMICS wird heiss

    Hallo zusammen Ich versuche es mal auf diese weise eine Antwort auf unser Problem zu bekommen. Wir hben einen ABB Motor 350kW (Saugzug)der an einem SAMI Frequenzumrichter ohne Probleme lief. Da der FU in die Jahre gekommen war, wurde dieser gegen einen SINAMICS FU ersetzt und auch vom Siemens...
Zurück
Oben