Nimm besser gleich 32/32, dann bist du sicher das es ausreichen wird.
Die Port Einstellungen sind glaube OK.
Ob ein IO-Link Device angestöpselt ist, oder nicht, lässt sich am einfachsten prüfen durch nachschauen im PQI byte - bit 5.
1 - Yuhu :D, Device ist dran
0 - :cry:, kein Device
frage 5 Personen, und du bekommst 10 Meinungen :-)
Was ich auch schon gesehen habe sind Anlagenbetreiber die sich durchaus damit beschäftigen, und klare Vorschriften machen:
Remote IO -> x msec
MotorController -> y msec
usw.
Sicher stellen das IO-Link Device das SmartSensorProfile unterstützt.
Herausfinden 'welcher' Typ, SSP 3.1, SSP 3.2, SSP 3.3, .....
Profilbaustein (Post von DeltaMikeAir) entsprechend füttern.
Fertig.
Oder, wie von LarryLaffer geschrieben, selbst machen. Ist ja kein hexenwerk.
Ich meine der Fehler (0x180D) kommt aus der IO-Link Master Port, und deutet auf ein Problem bei ParameterSatz schreiben in Device.
Als ob der Satz im Master nicht passt zum Device.
Welche Sensoren sind das denn?
S7 PCT funktioniert allerdings nur für Siemens IO-Link Master.
Im konkreten Fall bei Fa. Turck Nachfragen wieso PT1A-1004-IOL-H1141 nicht im Katalog ist, oder welcher Alternative gewählt werden soll.
Wenn dann das Zeil 10.255.11.34 ist dann denkt der SPS (zurecht) das dies über X1 erreichbar ist und kommt nicht auf die Idee den Router/Firewall über X2 zu versuchen.
Keine Ahnung was sonst noch so über X1 angesprochen werden soll, aber die Netzmaske sollte 255.255.0.0 oder noch kleiner werden.
das riecht nach Subnetzmaske und/oder Router-Adresse
Das hat mir auch schon mal geholfen, jemand anderes Schritt für Schritt die Einstellungen gezeigt, und schwuppssssss 🧐
Unsere Programme oder auch Konfigurationen helfen dir nicht.
Mach Bilder von der Front, oder poste der vollständiger Kode von der Ventilinsel. Sollte auf der Lieferschein zu finden sein.
Die Typkodes von CPX Verkettungen und / oder Anschlussblöcke brauchst du nicht, es sei denn du müsstest so...
Ja richtig, klar muss gleicher Name, Zykluszeit, usw. eingestellt werden. Und dann genau aufgeteilt welches Subslot wohin. Muss aber so oder so gemacht werden, egal welcher Hersteller / Tool.