Aktueller Inhalt von opajan

  1. O

    Regelungsprobleme xSoft Moeller

    Hallo Marc, also hier erst mal ein Link: http://easyforum.regulski.com/forum/index.php?topic=1529.0 wie es mit einer grafik-visu aussieht keine Ahnung, aber Meldungstexte usw sind möglich.... Gruß Jan
  2. O

    Regelungsprobleme xSoft Moeller

    Hallo Peter, mit der Steuerung bin ich sehr zufrieden, vor allem mit den Schnittstellenmöglichkeiten! (Can-Open, RS232, EasyNet und bals noch Ethernet) Die Steuerung hat 256kb, was jetzt der Regler alleine braucht kann ich nicht genau sagen, nur soviel: 9379 von 229376 Bytes, Codegrösse 73852...
  3. O

    Regelungsprobleme xSoft Moeller

    Hallo Peter, leider hatte ich eben erst wieder Zeit neue Versuche zu fahren......aber mit vollem Erfolg! Hab des mal nach Ziegler-Nichols versucht und jep...das tut! Vielen Dank! Ich hab unten mal nen Trace der Variablen rangehängt.....
  4. O

    Regelungsprobleme xSoft Moeller

    Hallo Peter, erstmal danke für die schnelle antwort! Jep, das ist die EasyControl mit Codesys. Also die Regelung an sich funktioniert aber die Güte der Regelung lässt sehr zu wünschen übrig....ich hab unterschiedliche Heiz-und Kühlleistungen und darum hab ich es auch mal mit nem...
  5. O

    Regelungsprobleme xSoft Moeller

    Hallo zusammen, ich hab zwar ein bischen Ahnung von Regelungstechnik, aber mit meiner Steuerung (easyControl) bekomm ich einfach nichts vernünftiges hin.....habe schon die meisten Regler probiert und auch mit dem Autotuningregler gearbeitet, aber das Ergebnis ist einfach nicht...
  6. O

    HMI-PLC XV200 von Möller

    Lizenzierung Hallo zusammen, ich habe schon mit der xv400 gearbeitet und hab hier nun auch ne xv200 bei mir auf dem tisch...... also wenn das mit der lizenzierung so läuft wie bei der xv400 ist das folgendermassen: die Lizenzpunke braucht man für die "Intelligenz", soll die xv200 PLC-fähig...
  7. O

    Problem: RS485-Gerät über Gateway Profibus<=>RS485 ansprechen

    danke erst mal die antwort!.... hm...also störungen schliesse ich erst mal aus, alles kurze wege (kleiner 30cm), Busabschlüsse überall vorhanden; also...die schnittstelle auf der RS seite macht 9k6, die geräte untereinander kommunizieren nicht miteinander; die Profibusseite arbeitet mit, ich...
  8. O

    Problem: RS485-Gerät über Gateway Profibus<=>RS485 ansprechen

    Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: ich muss mit einem Touch mit Profibus (XV400 von Moeller) mehrere Regler ansprechen die über eine RS485-Schnittstelle verfügen. Dazu habe ich eine passende Gateway sowie die passende GSD-Datei..... Insgesamt sind es 33 Geräte die zu steuern sind (diese...
Zurück