Aktueller Inhalt von Opti

  1. O

    UL Aprobation

    Schick den Schaltplan an einen gelisteten Steuerungsbauer zur Umschlüsselung und Fertigung inkl. Label. In die UL kann man sich nicht mal eben einlesen.
  2. O

    Höchstabstände zur Zugangs-Vermeidung

    einfach mal in den Raum geworfen mit der Annahme es gibt keine C-Norm und durch Zugang an der Stelle erreicht man gefahrbringende Teile: Zur Vermeidung des Quetschens von Körperteilen, in dem Fall der Körper, müsste der Abstand schon größer 500mm sein. Nach EN 547 kann man bei aufrechter...
  3. O

    Abschätzung MTTFD - Niveaustabsonde

    Der Hersteller von beiden Teilen ist gleich. Der Regler hat eine Nutzungsdauer von 10 Jahren, aufgrund der Umgebung wird die Sonde in der Zeit öfter erneuert. Daher möchte die ungern gemeinsam betrachten. Mit den 10 Jahren für die Sonde sollte ich auf der sicheren Seite sein und komme auf...
  4. O

    Abschätzung MTTFD - Niveaustabsonde

    Hersteller hilft leider nicht weiter. Für die anderen Komponenten nach einem Monat hin und her alles vorliegen. Bei der Sonde bleibt es bei: haben wir nicht, können wir nicht. Rechne nun mit 10 Jahren als 'letzte' Möglichkeit der Abschätzung. Danke für die Mühe.
  5. O

    Abschätzung MTTFD - Niveaustabsonde

    Für die Redundanz wird der Füllstand noch durch einen Schwimmerschalter überwacht. Schwimmerschalter und Niveaustabsonde werden je durch einen eigenen Niveauregler ( SIL2 ) ausgewertet und über ein Sicherheitsrelais -> Schütze erfolgt die Abschaltung der Heizung. Auf welcher Basis kann man das...
  6. O

    Abschätzung MTTFD - Niveaustabsonde

    Hallo zusammen, ich habe Schwierigkeiten mit den verfügbaren Listen für " typische " Bauteile einen MTTFD Wert für eine Niveaustabsonde zu bestimmen. Aussage Hersteller: Da es sich um passive Bauteile handelt, können wir keine Ausfallwerte ermitteln. Die Niveaustabsonde funktioniert mit dem...