Aktueller Inhalt von osensei

  1. O

    Saia verbindung über PCD7.F120

    Hallo, da ich über den PGU Eingang ein Bedienerpanel anschließen muss, wollte ich an der PCD2.M120 über Port 1 mittels PCD7.F120 in Steckplatz A den PC zur Steuerung anschließen. mein Problem ist, dass ich keine Verbindung über Port 1 herstellen kann. Bis jetzt habe ich unter den Hardware...
  2. O

    Saia PCD2M120 Step7 ?

    Die verbindung solltest du hinbekommen, wenn du in den Online settings den Kanal auf S-Bus einstellst, dort unter Connection ein Häkchen unter Auto setzt und unter Setup den gewünschten Com-Port angiebst, ein Häkchen in Parity und die Response timeout auf 1000ms vergrößerst. So hab ich es...
  3. O

    Anbindung SAIA Steurerung

    Also die Verbindung steht mittlerweile, nur der WinCC treiber (wirklich von M+S), Funktioniert nicht. Wenn ich es mittels OPC Server versuche läuft das. Ich stehe auch mit M+S in Kontakt und bin schon gespannt, wodran es liegt. Ich denke die Kanal DLL läuft nicht sauber. Bei der laut M+S so...
  4. O

    Anbindung SAIA Steurerung

    Saia der treiber gibts schon kostet aber 600€, das zahle ich natürlich nicht (der Kunde) meine Problem ist dass ich keine namale direkte verbindung zwischen saia und der Rechner mit windows Server 2003 schaffe. aber wenn ich das mit XP versuche auf einen anderen Rechner,dann geht das. ich hab...
  5. O

    Anbindung SAIA Steurerung

    wer hat schon mal mit Saia PCD2.M150 gearbeitet? ich muss hier eine Verbindung zwischen Saia über einen Ethernet Seriell Wandler (EDW-100) undeinenargin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->Hostcomputer schaffen. der Rechnen ist mit Windows Server 2003 eingerichtet. das Programm wird in...
Zurück