Aktueller Inhalt von OsRa

  1. O

    Anschluss 1Count5V/500kHz

    Ich denke auch das es gehen wird, denn die 24V-Version ist ein Zähler, dagegen die 5V-Version eher für Anschluss eines Inkremental-Gebers gedacht ist.
  2. O

    Anschluss 1Count5V/500kHz

    Ich glube auch das die Zähler unterschiedlich sind. Habe noch mal in einer anderen Anlage nachgeschaut, da ist ein TTL-Zähler mit einem Wegmess-Sensor im Betrieb. Der Mess-Sensor hat 2 um 90° versetzte Signale und 2 invertierte Signale. Würde mich interessieren wie viele Ausgänge der optische...
  3. O

    Anschluss 1Count5V/500kHz

    Danke für Eure Tipps. Ist tatsächlich so das diese Zählerbaugruppe mindestens 4 Signale benötigt. Habe auch mit einem Inkrementalgeber der alle Signale ausgibt usprobiert. Habe eine Zusatsschaltung zusammen löten müssen. Jetzt geht’s. Danke und viele Grüße. OsRa
  4. O

    Anschluss 1Count5V/500kHz

    Kann ein Inkrementalgeber mit nur 2 Ausgängen (Spur A und B, 90° versetzt) an der Zählerbaugruppe 1Count5V/500kHz betrieben werden? Der Geber hat TTL-Pegel und keine invertierten Spuren, auch kein Null-Signal. Wie muss die Baugruppe parametriert werden wenn eine Drehzahl gemessen werden soll...