Mit dieser Art:
Stufe 1: setzen wenn (SOLL-IST)>0K rücksetzen wenn (SOLL-IST)<-3K
Stufe 2: setzen wenn (SOLL-IST)>5K rücksetzen wenn (SOLL-IST)<0K
sollte es sogar bei jeder Temperatur funktionieren. Das werde ich nun mal auf dieser Art und Weise herrichten. Sobald die ersten Versuche gelaufen...
Prinizipell hätte ich mir das so in etwa vorgestellt. Nur das diese Schaltung nur bis zu einer gewissen Temperatur funktioniert (Temperatur die mit einer Stufe erreicht werden kann) Sobald eine höhere Temperatur erreicht werden soll und ich bei Solltemp -10K die Stufe zwei weg schalte fällt...
Hallo,
ich habe folgendes Problem. Da ich mehr in der Digitaltechnik zu Hause bin, tu ich mich etwas hart diese Problemstellung sinnvoll zu lösen.
Im Einsatz habe ich eine "Siemens CPU1212C"
Ich habe einen Brenner der mit zwei Stufen geschaltet wird (Stufe 1 = Grundlast, Stufe 2 = Volllast)...