    TIA S7-1200 Put-Get-Funktion

    Also der Taktmerker (Lebensbit) ist 0,625 Hz. Der Put Vorgang wird mit einem Taktmerker von 0,5 Hz angesteuert. Und zur Info: der Get Auftrag wird angesteuert wenn der Schreibauftrag erledigt ist und mit einem Taktmerker 0,5 Hz. Und weil sich der Put Auftrag nicht abgeschlossen wurde, konnte...
  2. P

    TIA S7-1200 Put-Get-Funktion

    Der REQ wird lediglich über einen Taktmerker gesetzt. Und bei steigender Flanke sollte der Schreibauftrag erneut gestartet werden. Wahrscheinlich hat sich deswegen die Kommunikation von „selbst“ gefangen. Jedoch verstehe ich nicht wie sich das aufhängen kann. Spielt dabei die Firmware eine...
  3. P

    TIA S7-1200 Put-Get-Funktion

    Hallo, ich habe folgenden Fehler gehabt. Systembeschreibung: Ich habe eine Anlage die über eine zentrale s7-1200 verfügt und 6-dezentrale( ebenfalls S7-1200). Der Signalaustausch erfolgt über eine Put-Get-Funktion. Die an sich mehrere Jahre ohne Probleme funktioniert hat. Nur hatte ich jetzt...