  1. P

    TIA CPU 1516-3 PN/DP und CP / CM in gleichem Subnetz betreiben

    Hallo, ich habe nochmal bei Helmholz angerufen, dort war die Aussage, dass mein Vorhaben mit SNAT klappen muss - einhergehend mit der Empfehlung, die SNAT - Option generell zu aktivieren. Ich habe am Freitag meinen Termin vor Ort, dann teste ich das ganze mal. Es kam noch die Aussage hinzu...
  2. P

    TIA CPU 1516-3 PN/DP und CP / CM in gleichem Subnetz betreiben

    Hallo nochmal, ich habe gerade nochmal den Helmholz - Quickstart - Guide konsultiert, um der Aussage von Marcel auf den Grund zu gehen (sinngemäß "Es geht auch ohne eingestellten Router") - dort steht folgendes: "Um eine Ethernet-SPS über eine VPN-Verbindung zu erreichen, muss grundsätzlich...
  3. P

    TIA CPU 1516-3 PN/DP und CP / CM in gleichem Subnetz betreiben

    Hallo Marcel, warum das nicht geht, weiss ich auch nicht - vielleicht hängt das irgendwie damit zusammen, dass die 1516 selbst S7-Verbindungen routen kann oder so - der Netzwerkexperte bin ich selbst auch nicht. Wenn ich es versuche (den Router auf der Anlagennetz - Schnittstelle zu...
  4. P

    TIA CPU 1516-3 PN/DP und CP / CM in gleichem Subnetz betreiben

    Hallo Marcel, danke für die Antwort, das Bild bin ich schuldig, da hast du recht. Ich habe das mal skizziert. Blau ist das Firmennetz über den ggw. der OPC UA - Zugriff läuft, rot ist das bestehende Anlagennetz. Grün ist dann die von mir so angedachte Erweiterung mit dem CM. Ich hoffe damit...
  5. P

    TIA CPU 1516-3 PN/DP und CP / CM in gleichem Subnetz betreiben

    Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ein Kunde hat für eine Anlage, die ich betreue die Anforderung, dass zum Einen Daten über den OPC/UA Server der CPU abgegriffen werden können, zum Anderen wünscht er sich eine Fernwartung. Gesagt, getan, die 1516 hat ja zwei Ethernet -...