Aktueller Inhalt von PatrickGMA

  1. P

    TIA Sporadischer Ausfall Profinet Devices

    Hallo, ich habe jetzt die Aktualisierungszeiten der einzelnen Profinet-Teilnehmer auf 4ms erhöht, die Anzahl der akzeptierten Zyklen ohne Daten von 3 auf 6 erhöht, sowie die Verkabelung etwas angepasst (Geräte direkt auf den Switch geführt, anstelle die Geräte über den Geräteinternen Switch...
  2. P

    TIA Sporadischer Ausfall Profinet Devices

    Hallo WeTeBeEs, ich verwende diesen hier: HD67602-485-A1 Gruß Patrick
  3. P

    TIA Sporadischer Ausfall Profinet Devices

    Hallo, die SPS läuft mit ca. 0,7ms Zykluszeit, ich werde demnächst testen die Aktualisierungszeit an allen Geräten auf 4ms einzustellen. Die Wago-Switches sind unmanaged und unterstützen laut Bedienungsanleitung auch die Priorisierung der Profinettelegramme. Folgendes ist im Datenblatt...
  4. P

    TIA Sporadischer Ausfall Profinet Devices

    Hallo, außer Profinet werden noch die Bilder der Keyence Kamera auf die Terminal-Software übertragen, die Presskurven der Promess werden in die Datenbank gespeichert und sofort angezeigt, außerdem greift noch die WinCC Runtime auf ca. 3000 Variablen der SPS zu, wobei einige auf Zyklisch...
  5. P

    TIA Sporadischer Ausfall Profinet Devices

    Hallo, dass ist leider nicht möglich, da die Siemens Schnittstellen zu langsam sind!
  6. P

    TIA Sporadischer Ausfall Profinet Devices

    Hallo, wir haben zwei Maschinen mit dem selben SPS-Programm aber unterschiedlichen Ausbaustufen (Stationen) und an beiden Anlagen fallen gelegentlich immer dieselben Profinet-Slaves aus. An der Anlage mit weniger Geräten weniger oft, deshalb haben wir bereits die Netzwerkswitches getauscht...