Aktueller Inhalt von Paul_007

  1. P

    Berechnung der Zykluszeit, aber wie?

    Ah ok, danke! Probier das Morgen gleich mal aus :-)
  2. P

    Berechnung der Zykluszeit, aber wie?

    Ok, so hab ich mir das auch schon gedacht, nur was für einen Eingang gebe ich auf den Zähler, dass mir dieser bei jedem Zyklus eins hoch zählt? Oder gibt es da einen speziellen Zykluszähler?
  3. P

    Berechnung der Zykluszeit, aber wie?

    Nochmals vielen Dank für eure Hilfestellungen und Tipps! Haben das alles nochmal nachgerechnet und alle Faktoren mit einbezogen und sind tatsächlich ziemlich genau auf unsere gemessenen Werte gekommen. Weiss von euch vielleicht jemand wie ich die einzelnen Zyklen mit einem Zähler zählen kann...
  4. P

    Berechnung der Zykluszeit, aber wie?

    Genau darum geht es mir bei der Berechnung... Der Baustein der gemessen wir ist in SCL programmiert.
  5. P

    Berechnung der Zykluszeit, aber wie?

    Ich seh schon, dass ist gar nicht so einfach, weil doch sehr viele Faktoren mit einbezogen werden müssen. Vielen Dank für eure zahlreichen Tipps! Werd das ganze jetzt nochmal durchrechnen.
  6. P

    Berechnung der Zykluszeit, aber wie?

    Den direkten Code darf ich leider nicht hier reinstellen, aber es sind sicher 22 Bitoperationen. Also eine Kommunikationslast hab ich nicht dort. Das mit den Bausteinaufrufen klingt logisch, nur woher bekomme ich die Bausteinaufrufzeiten? Ich habe einen OB1 indem ich die Zykluzeit messe und...
  7. P

    Berechnung der Zykluszeit, aber wie?

    Ich habe mal was zusammen geschrieben! Ist das so richtig? Ich habe 22 Bit Operationen Schleifendurchläufe: 300 bei CPU 315 pro Bit-Operationen 0,1μs CPU 315 spezifischer Faktor = 1,10 --> 22* 0,1μs *1,10* 300 =0,726ms Zykluszeit = 0,726ms + 0,4ms + 0,4ms +...
  8. P

    Berechnung der Zykluszeit, aber wie?

    Hallo zusammen! Weiss jemand von euch wie ich die Zykluszeit per Hand berechne? Ich möchte die Zykluszeit, die ich gemessen habe nachrechnen. Hab auch schon in einem Siemens Ahndbuch bei Berechnung der Zykluszeit nachgesehen, da müssen auch noch ein CPU spezifischer Faktor, je nach dem welche...
Zurück
Oben