Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hallo,
die Teileanzahl ist tatsächlich sehr überschaubar. Maximal 20 Teile.
Der Vorschlag war also, den Farben bestimmte Integerwerte zuzuordnen und diese in einem DB zu speichern, richtig?
Leider habe ich bisher hauptsächlich in FUP programmiert und kenne mich mit den anderen Programmierarten...
Hallo,
ich arbeite mit einer Simantic 300 und S7.
Bei mir laufen Teile über ein Förderband. Zu Beginn soll dem Teil eine Nummer und eine Farbe zugeordnet werden z.B.:
Teil1 = weiß
Teil2 = schwarz, etc.
Im späteren Verlauf soll dann die Farbe mit dem Ist-Zusatnd verglichen werden...
Hallo,
ich habe zwei 300-Stationen über TCP mit einander verbunden. Dazwischen sitzt ein Switch, so dass ich auch noch meinen Rechner mit WinCC V6 mit einbringen kann.
Nun kann ich aber immer nur Verbindung mit einer Station aufbauen (über CP343).
Gibt es mit WinCC auch die Möglichkeit auf...
Problem gelöst
Es lag gar nicht an den Netzwerkeinstellungen sondern an der Busanbindung auf dem S7-Basisgerät. Die CP343 hatte gar keine Busanbindung und hat somit auch meine IP-Einstellungen nicht mitgemacht.
Ich hätte ja gedacht, das die CPU315 einen Fehler rausgibt wenn Geräte über die...
Ich habe die HW-Konfig angepasst und über MPI (verbunden mit der CPU 315 DP-2, die auf dem selben Rack wie die CP343 sitzt) geladen.
Anschließend habe ich der CP343 die IP-Adresse 192.168.178.17 und meinem Rechner die IP 192.168.178.2 zugewiesen (SuBNetzmaske 255.255.255.0)
Habe ich das...
Hallo,
für ein Schulprojekt versuche ich eine Verbindung von meinem Laptop mit WinXP + Step7 Version V5.3(+HF2) und CP343-IT (V 1.0.1) herzustellen. Und es klappt einfach nicht.
Ich habe meinen Laptop über ein gekreuztes Patchkabel (CrossOver) mit der CP343 verbunden.
Sobald ich das Kabel in...