Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hat sich inzw. erledigt.
Das AT28C16 geht doch!
Das FX = Fehler kann man wegbekommen durch BES = Bestückung mit ggf. Zusatzmodulen muss konfiguriert werden.
;-)
Peter
Ich habe noch eine weitere A020 - mit 'Problemen'.
Nach Anschluß 230V leuchtet grüne und gelbe LED = Strom ist da und SPS läuft.
Seriell kann ich sie aber nicht erreichen - mit 9600 7E1. Bei 300 7E1 sehe ich (unleserliche) Zeichen, die beim Einschalten ausgegeben werden. Bei 110 Baud auch -...
Mir ging es grundsätzlich um die Benutzung der Timer und Zähler.
Wann ist z.B. VKE=1 bei denen.
Wie werden sie gesetzt/gelöscht/auf Sollwert gesetzt etc. pp.
Bin durch ausprobieren etwas weiter gekommen:
A020 NS LAEUFT O.K.
FUS: HE
FUS: AW
SOLL- ODER ISTWERTE (S/I) ? S
ADR: 1
ADR: 1
ADR...
Danke.
Funktioniert jetzt so:
Oben an der A020 sind rechts Anschlüsse:
PB = (Peripheral enable for all outputs..) --+
UB = 24V (Transmitter Voltage) --+ PB + UB brücken
M2 = GND/Masse --> M2 mit M neben E1 verbinden. Dann löst verbinden von E1..8...
Hallo.
Danke. Das hatte ich als ich noch nicht angemeldet war, noch nicht gesehen.
Dachte mir das mit den Spannungen ja.
Ok. An L zw. z.B. A1 + A2 muss also eine/die Schaltspannung.
Ich vermute ca. 24V?
Oben an der A020 sind rechts Anschlüsse:
PB = (Peripheral enable for all outputs..)
UB =...
Hallo Experten.
Ich möchte mich nach 30J mal wieder spielerisch mit einer AEG Logistat A020 (230V Version) beschäftigen und habe mir über ebay das Grundgerät günstig besorgt.
Vor 30J hatte ich mal im Zuge eines VHS Kurses zur AWL Programmierung damit zu tun und hatte damals (TM) auch eine...