Aktueller Inhalt von Pfifi

  1. P

    TIA Grundsatzfrage Simatic Safety -rechtlich-

    Wir arbeiten vorwiegend mit Siemens-Steuerungen (Whitepaper/Lastenheft). Diese verfügen bereits über einige Sicherheitsmerkmale, wie einen getrennten Passwortschutz für den Safety-Programmteil und den Standard-Programmteil, der sowohl im Online- als auch im Offline-Projekt enthalten und...
  2. P

    TIA Grundsatzfrage Simatic Safety -rechtlich-

    Nein ich bringe nichts durcheinander. Meine Bemerkung (Die Aussage ist falsch) hat sich auf das "Wir sind nur Betreiber und kein Inverkehrbringer" bezogen. Man kann schnell als Betreiber in die Rolle eines Inverkehrbringers/Hersteller rutschen, sobald man eine "wesentliche Änderung" (Funktional...
  3. P

    TIA Grundsatzfrage Simatic Safety -rechtlich-

    Die Aussage ist falsch! Sobald der Betreiber eine wesentliche Änderung an der Maschine durchführt, wird dieser automatisch zum Inverkehrbringer. Bedeutet, du musst eine neue Risikobeurteilung inkl. neues Konformitätsbewertungsverfahren (CE) durchführen. Steht auch in der neuen...
  4. P

    TIA S7 Verbindung PUT/GET Datentyp Remote/Any

    Danke, genau das was ich gesucht habe (y)
  5. P

    Probleme nach HW- Update

    Ich hatte das S7-Projekt von einem Kolegen bekommen und wollte nur mein WinCC flex Projekt hinzufügen. Nachdem ich die HW-Updates manuell installiert hatte, konnt ich die CPU wieder sehen und auf das integrierte SPS-Programm zugreifen. WICHTIG: die Firmwareversion V3.1 der 315 lässt sich nur...
  6. P

    Probleme nach HW- Update

    RE: Problem nach HW-Update Auch wenn es schon etwas her ist. Ich hatte das selbe Problem, selbe CPU mit selber Firmware und STEP7 V5.4 Konnte die CPU mit fertigen Programm auch nicht im S7-Projekt sehen. Update des HW-Katalog hatte auch nichts geholfen. Nur leider habe ich diese CPU gerade...