Aktueller Inhalt von phil_x

  1. P

    AGLink BSEND/BRCV Error Code

    ich habe eine Siemens CPU 1512SP F-1 PN, Firmware V2.6. Die Projektierte Verbindung zwischen AGLink und SPS funktioniert und Breceive AGLink seitig auch. Leider weis ich nicht wie ich in meinem Test Aufbau die BRCV Seite der SPS beschalten muss. Habe leider nur sehr wenig Erfahrung mit Siemens...
  2. P

    AGLink BSEND/BRCV Error Code

    Hallo, unter welchen Umständen taucht der Fehler "AGL40_UNKNOWN_PI_NAME" im BSEND-Vorgangs des AGLinks auf? Vielen Dank im Voraus.
  3. P

    AGLink BSEND und BRCV

    Vielen Dank, im AGLink40_Config-Handbuch habe ich die nötigen Informationen gefunden. Nun funktioniert die projektierte Verbindung und der BReceive Aufruf.
  4. P

    AGLink BSEND und BRCV

    Meine Konfiguration sieht wie folgt aus: <S7_TCPIP> <Conn> <Index>0</Index> <lTimeOut>30000</lTimeOut> <wPlcNr>0</wPlcNr> <bCredits>0</bCredits> <bConnType>0</bConnType>...
  5. P

    AGLink BSEND und BRCV

    Ich greife über S7-TCP/IP zu.
  6. P

    AGLink BSEND und BRCV

    Hallo, ich bin Azubi im Automatisierungsbereich und versuche mit Hilfe einer CPU1510SP F-1 PN von Siemens und dem AGLink von DELTA LOGIC eine Kommunikation mittels BSEND und BRCV herzustellen. Die SPS sendet stetig ein BSEND Signal welches ich mit Hilfe der ACCON-AGLink Bibliothek auslesen...
Zurück