Aktueller Inhalt von Pintol

  1. P

    Step 7 [Closed] SC636-2C: Keine Online-Verbindung zur SPS möglich

    Hallo, es scheint wohl die Firmware gewesen zu sein. Ich habe das SC636 Modul auf die neuste Firmware geflasht und es funktioniert alles wie im Handbuch. Beste Grüße!
  2. P

    Step 7 [Closed] SC636-2C: Keine Online-Verbindung zur SPS möglich

    Hallo zusammen :) ich arbeite mich gerade durch das Handbuch in diesem Beitrag zur Konfiguration eines SC636-2C und komme leider schon beim Thema IP-basierte Firewalls nicht weiter! Ich habe folgenden Aufbau (kopiert aus PRONETA) PLC_1 hat IP-Adresse 172.24.16.13 mit Gateway .1 PLC_2 hat...
  3. P

    TIA TIA Openness Programmbaustein in Unterordner 3. Ebene

    Da musst du wieder erst die .Groups aufrufen, da du ja wieder über die Methode Create() eine neue Gruppe (= logischer Ordner) an der aktuellen Gruppe erzeugen willst. Analog zum Rechtsklick Menü kannst du an einem logischen Order verschiedene Dinge machen, dazu musst du eben erst das...
  4. P

    TIA TIA Openness Programmbaustein in Unterordner 3. Ebene

    Ich habe meinen Code enstprechend dem Beispiel umgebaut und habe hier auch die Create-Methode: Der Code ist logisch identisch zu Post #5. Fehlt dir das .Groups hinter BlockGroup? Dann existiert die Create-Methode nicht. Alternativ poste deine Codezeilen :)
  5. P

    TIA TIA Openness Programmbaustein in Unterordner 3. Ebene

    Sprich, du hast diese Methode wie hier dargestellt nicht?
  6. P

    TIA Openness - Wer verwendet Software-Generatoren?

    Hallo zusammen, da ich mich in letzer Zeit mit der Openness-Schnittstelle auseinander gesetzt habe, wollte ich mal nach euren Erfahrungen mit der Generierung von TIA-Projekten über die Openness-Schnittstelle fragen. Nutzt ihr einen Projekt/Software-Generator? Was für Projektteile generiert ihr...
  7. P

    TIA Fehlermeldung Openness Scripter

    Indem du in deinem TIA Projekt unter Sprachen & Ressourcen -> Projektsprachen -> Englisch US anwählst.
  8. P

    TIA Openness Hmi import/export

    Gemäß der Methode willst du ein HmiTarget übergeben, das bekommst du wenn du den gelben Pfad gemäß dem Objektmodell verfolgst: Anbei die "Objektreferenzen" sozusagen, wie du dein HmiTarget findest: // Offene TIA-Instanz TiaPortal instTIA = TiaPorta.GetProcess()[X]; // Geöffnets Projekt im...
  9. P

    TIA TIA Openness Programmbaustein in Unterordner 3. Ebene

    Der Befehlt den du vielleicht suchst bezieht sich auf das Objekt PlcBlockUserGroup, welche du wiederum von PlcSoftware.BlockGroup.Groups bekommmst. PlcBlockUserGroupComposition folderGroup = PlcSoftware.BlockGroup.Groups PlcBlockUserGroup newFolder = folderGroup.Create("DEIN_ORDNER") Wenn du...
  10. P

    TIA TIA17 auf Win10 VM - Basis Win7 - Extrem langsam

    Ich habe TIA V17 in einer VBox-VM mit 16GB mit 1 Socket und 2 virtuellen Kernen auf einem Win10-Host. Zu Beginn hatte die VM nur einen logischen Kern, dann hat sich die VM bei der Simulation immer wieder aufgehängt. Jetzt läuft PLCSIM und die HMI-Simulation. Beim Übersetzen bin ich bei bei 100%...
  11. P

    TIA Konvertierung von S7-1500 nach S7-300 (!)

    Dann könntest du ja auch neben der 31xC eine 1500er einsetzen und im Programm der 31xC nur noch die I/Os umladen und an die 1500er schicken und wiederum die Ausgänge schalten. Die 31xC ist dann quasi der IM153 :)
  12. P

    Sonstiges HMTL-basierte Oberflächen mit S7-1500

    Hallo :) ich wollte mich erkundigen, ob jemand mehrheitlich Oberflächen ohne WinCC und stattdessen in einem HTML5-basiertem Framework für den industriellen Bereich (keine Heimautomatisierung) erstellt und wie dazu die Erfahrungen sind... Wie komplex war die Umstellung von einem WinCC-System...
Zurück
Oben