    Step 7 Profinet CP343-1 und Beckhoff EL6631

    Mist... Jetzt hab ich doch nochmal eine Frage: Wieso lassen sich die Daten beim FC12 Recv nur mit Pointer ansprechen? Wenn ich P#DB31.DBX0.0 Byte 2 angebe geht es, bei DB31.DBW0 kommt immer der Fehler 8184. Oder fehlt dort noch eine Angabe? Ich meine irgendwo schon einmal etwas dazu gelesen zu...
  2. P

    Step 7 Profinet CP343-1 und Beckhoff EL6631

    Okay Problem gelöst. Ich habe einen Satz in der Beschreibung der FCs übersehen, in dem steht, dass die Adresse der PN Devices bei 0 beginnen muss...:? Vielen Dank für eure Hilfe! Gruß Pascal
  3. P

    Step 7 Profinet CP343-1 und Beckhoff EL6631

    So ein kleines Update: Die Fehler sind alle weg. Warum auch immer...Ich habe nichts anders gemacht als gestern. Das bedeutet: Alle Baugruppen sind im RUN. Jedoch bekomme ich keine Daten gesendet. Folgende Einstellungen habe ich vorgenommen: CALL "PNIO_SEND" CPLADDR...
  4. P

    Step 7 Profinet CP343-1 und Beckhoff EL6631

    Okay...Hier mal die Schritte die ich gemacht habe: - OBs, DBs, etc alles vom FAQ_Profinet in mein Projekt kopiert. - Adressbereiche überprüft (passen) -HW Konfig, gespeichert, in Baugruppe geladen und online gegangen> CPU geht in STOP -Meldung: Soll Baustein geschlossen werden um editieren...
  5. P

    Step 7 Profinet CP343-1 und Beckhoff EL6631

    Besten Dank! Ich bekomme zumindest keinen Fehler mehr wenn ich die HW Konfig lade. Woran es jetzt lag ist mir noch ein Rätsel...Ich habe an beiden Seiten die HW nochmal neu projektiert und dann ging es. Jetzt habe ich aber das nächste Problem: Ich habe die Beispielprojekte für die FC11 und...
  6. P

    Step 7 Profinet CP343-1 und Beckhoff EL6631

    Erst einmal vielen Dank euch! @PN/DP: D.h. wenn ich eine CPU mit PN hätte würden die SFC Bausteine funktionieren? @Glasesba: Oh sorry, ich habe eine EL6631-0010. Also Beckhoff als Device und die CP 343-1 Advanced soll als Controller dienen. Muss man das noch irgendwie speziell deklarieren...
  7. P

    Step 7 Profinet CP343-1 und Beckhoff EL6631

    Hallo zusammen, ich stehe vor einem Problem bei dem ich seit längerem nicht voran komme. Ich kenne mich mit S7 noch nicht so gut aus... Zum Thema: Ich muss eine Profinetkommunikation zwischen Siemens und Beckhoff realisieren. Zu Testzwecken habe ich eine CPU314 2DP und einen CP 343-1...