Aktueller Inhalt von plcSniffer

  1. P

    Pixtend mit Codesys (Programmierung mit PC oder direkt über den Raspberry Pi?)

    Wenn du mittels Codesys programmieren möchtest, kommst du um einen Engineering PC nicht dran vorbei.
  2. P

    TC3 HMI Enigeering: In JS Höhe / Breite eines Containers und Images ermitteln

    scrContent gibt es auch nicht, nur srcContent ;-)
  3. P

    CoDeSys Zeitsteuerung mittels Taskkonfiguration

    Da war schon jemand so freundlich :-)
  4. P

    CoDeSys Zeitsteuerung mittels Taskkonfiguration

    Deine Task wird alle 50ms abgearbeitet. Die Bearbeitung der Task dauert aber nur 5us. Umso umfangreicher dein Programm ist, umso länger wird die Bearbeitung der Task benötigen.
  5. P

    CoDeSys Zeitsteuerung mittels Taskkonfiguration

    Hier besteht ein grundsätzliches Verständnisproblem. Deine Task wird alle 50ms abgearbeitet. Möchtest du, dass sich Schalterstände abwechselnd pro Zyklus automatisch ändern, so musst du dies auch programmieren. :)
  6. P

    SysProcessExecuteCommand2 auf Berghof SPS unterstützt?

    Alles gut mit deinem Post, nur etwas sehr konkret ;-). Da fehlt wohl schlicht ein Erfahrungswert. Du kannst auf einer Berghoff CodeSys SPS problemlos auch Linux System- oder Userbefehle / Skripte ausführen. Verhält sich ähnlich wie auf einem PI.
  7. P

    Sonstiges Fernzugriff auf Visio / Alarm

    Zum Beispiel über eine VPN Lösung. VPN Server stellt die Route zum internen Netzwerk bereit. Oder man behilft sich Notfalls mit einfachem Port Fowarding. Hängt davon ab wie komplex das Netzwerk des Kunden gestrickt ist. Überlicherweise sollte der SysAdmin des Kunden, Informationen über das...
  8. P

    Programmierung pneumatischer Zylinder

    Es bringt wenig sich dem Programm zuzuwenden, solange die elektrischen Rahmenbedingungen nicht eindeutig geklärt sind. Wie sieht der Schaltplan aus und welche elektrischen Ein- und Ausgangssignale stehen zur Verfügung. Sobald dies geklärt ist, sollte die Umsetzung nur eine Fingerübung sein.
  9. P

    TC3 Anbindung an Prometheus

    Nachtrag: Ich habe noch einmal in einem Projekt nachgesehen. Die Daten habe ich mittels REST aus der Steuerung an einen eigenen HTTPS Server gesendet. Dieser stellt einen Prometheus Client / Exporter, von welchem sich der Prometheus Server seinen Daten / Metrics holt. Ganz ohne weitere Schicht...
  10. P

    TC3 Anbindung an Prometheus

    mein Fehler...TF6760 ist wie von Guga ermittelt, korrekt.
  11. P

    TC3 Anbindung an Prometheus

    Ja, habe ich schon gemacht. Teils direkt über das Prometheus HTTP API, oder über eine weitere Schicht mittels Node-RED / Python / C++. Für direkten HTTP API Zugriff kann die TF6770 von Beckhoff verwendet werden. Was möchtest du genau umsetzen?
  12. P

    TC3 - Powershell script mit NT_StartProcess

    Die Beschaltung ist ok, eventuell stimmt etwas mit deinen Umgebungsvariablen nicht und du musst tatsächlich den kompletten Pfad der powershell.exe angeben. Teste den Aufruf 'powershell.exe C:\temp\script.ps1' in der CMD. Auf einem Windows 10 Host funktioniert es bei mir problemlos.
  13. P

    TC3 - Powershell script mit NT_StartProcess

    Für Powershell Skripte musst du noch angeben, dass auch die Powershell verwendet werden soll. pathstr := 'powershell.exe C:\temp\script.ps1'
  14. P

    Welche CODESYS 3.5 SPS soll ich verwenden

    Für die XC300 offeriert Eaton keine Targets zum Download, hierzu benötigst du notwendigerweise XSoft-Codesys 2/3. Kostenpunkt 400-500€. Die Oberfläche ist klassisches Codesys, aber eben eine separate Installation. Solltest du auf eine Installation mittels Targets bestehen, ist diese Steuerung...
  15. P

    Welche CODESYS 3.5 SPS soll ich verwenden

    Probleme hatte ich bislang mit der Steuerung noch keine, ist ein gutes Arbeitsgerät. Zum Support kann ich leider wenig sagen, da ich diesen nie gebraucht habe. Aber auch Eaton wird einen bestimmt nicht alleine lassen.