    PN/DP reagierte auf den Beitrag von Heinileini im Thema TIA Auswertung von Messwerten mit Danke Danke.
    Zweimal '+1' ist einmal zuviel! i := (i + 1) MOD Basis + 1; // >>>==> ändern in: i := i MOD Basis + 1;
  • PN/DP
    PN/DP reagierte auf den Beitrag von Plan_B im Thema Analogausgängen mit Danke Danke.
    Hab ich unter Auswertung zsammengefasst. Filter und son Kram sind da auch wichtig.
  • PN/DP
    PN/DP antwortete auf das Thema TIA Auswertung von Messwerten.
    Ja, das habe ich vor 45 Minuten korrigiert/präzisiert. Normal arbeite ich da immer mit Arrays [0..x], da ist das viel einfacher, als bei...
  • PN/DP
    PN/DP antwortete auf das Thema Analogausgängen.
    Ja, und ein Mindestmaß an Mathematik-Verständnis schadet nicht für die Themen Skalieren, Nullen, Tarieren, Brutto- und Netto-Gewicht, ...
  • PN/DP
    PN/DP antwortete auf das Thema Analogausgängen.
    Gemäß Ohmschen Gesetz I = U / R kann man auch einfach einen (genauen) 100 Ohm Widerstand (als Shunt) in die 20mA-Leitung einfügen und...
  • PN/DP
    PN/DP reagierte auf den Beitrag von ducati im Thema TIA Mehr Bits anzeigen auf HMI mit Love Love.
    Grundsätzlich, wenn man irgendwas "programmieren soll", erstmal mit den verfügbaren Datentypen auf den beteiligten Plattformen/Geräten...
  • PN/DP
    PN/DP antwortete auf das Thema TIA Auswertung von Messwerten.
    Gut dass du ohne Fehlermeldung trotzdem drüber nachdenkst, ob das so stimmen kann, was du programmiert hast. (y) Richtig! Da würde in...
  • PN/DP
    PN/DP antwortete auf das Thema TIA Raumtemperaturfühler an S7-1500.
    Beim Widerstand messen mit dem 6k Ohm Messbereich mal drauf achten, ob der Messfühler dadurch erwärmt wird. Oft werden...
  • PN/DP
    Der Klassiker: Ist die Uhr des Panels korrekt gestellt (Uhrzeit und Datum)?
  • PN/DP
    PN/DP antwortete auf das Thema Analogausgängen.
    Wohl mit Vorzeichen? 4-20mA nutzt aber nur die eine Hälfte. 0..32767 und davon sind 4 Statusbits: 32767 / 16 =2047
  • PN/DP
    PN/DP antwortete auf das Thema Analogausgängen.
    Ich denke, das gibt der Analogeingang gar nicht her? Egal wie genau die Waage nach 4-20mA umsetzt.
  • PN/DP
    PN/DP antwortete auf das Thema Analogausgängen.
    die Ganzzahl-Division 1500/2047 ergibt immer 0 Wenn du genauer rechnen willst, dann müsstest du in REAL rechnen, also erst den...
  • PN/DP
    PN/DP antwortete auf das Thema Analogausgängen.
    weil die Ganzzahl-Division bzw das SHR 168 / 16 = 10 ergibt Und weil du noch keine Skalierung des ADU-Wertes zur physikalischen Größe...
  • PN/DP
    PN/DP antwortete auf das Thema TIA Alle Eingänge in DB transferiert.
    Vielleicht ist das reine Kopieren der IB in DB noch nicht alles oder nur die Vorstufe eines "Standards", wo über das HMI in einem...
  • PN/DP
    PN/DP antwortete auf das Thema Analogausgängen.
    ... oder die Bits einfach auf 0 setzen (... AND 16%FFF0), dann arbeitet man mit 0..32752 (nominal 32767), mit Stufen von je 16. Also den...