PN/DP's neueste Aktivitäten

  • PN/DP
    PN/DP antwortete auf das Thema TIA Modbus Frage.
    Wieso nicht? Wenn die Variable ein INT16 ist, dann reicht 1 Register. Und Modbus kann das auch. Dann sollte auch der Slave das können -...
  • PN/DP
    PN/DP antwortete auf das Thema Programmierung PS4-341-MM1.
    das klingt nicht viel Ich kenne Getreidesilo-Anlagen allerdings mit vielen wählbaren Programmen/Transportwegen und Schiebern. Die machen...
  • PN/DP
    PN/DP antwortete auf das Thema Programmierung PS4-341-MM1.
    PS: Kannst du den damaligen Programmierer kontaktieren?
  • PN/DP
    PN/DP antwortete auf das Thema Programmierung PS4-341-MM1.
    Die Nachfolger mit Geld "überzeugen" oder eine Fachfirma mit der Neuprogrammierung beauftragen. Bist du sicher, dass in der Steuerung...
  • PN/DP
    PN/DP antwortete auf das Thema TIA Sichtbarkeit KP400 Basic color PN.
    Um wieviele Produkte und Parameter geht es denn? Du könntest im Produktauswahlbild eine F-Taste mit "Parameter" beschriften (z.B. F3...
  • PN/DP
    https://www.buerkert.de/de/type/8742 --> Downloads > Device Description Files
  • PN/DP
    PN/DP antwortete auf das Thema TIA Modbus Frage.
    das bezeichne ich so: Modbus RTU = Master → Slave Modbus TCP = Client → Server wenn die Schnittstelle des Gerätes eine serielle...
  • PN/DP
    PN/DP antwortete auf das Thema TIA Sichtbarkeit KP400 Basic color PN.
    Wie funktioniert es denn? Wie hast du es dir denn vorgestellt? Am besten als genaues Beispiel: was soll genau wie passieren und wie...
  • PN/DP
    Was ist eine "PN-IO Spalte"?
  • PN/DP
    PN/DP antwortete auf das Thema TIA Sichtbarkeit KP400 Basic color PN.
    Wozu Bilder unsichtbar machen?? Erstelle doch je Produkt ein eigenes Haupt-Bild und projektiere da jeweils das Aktivieren eines anderen...
  • PN/DP
    Hast du weitere Geräte mit dem Ethernet verbunden, z.B. HMI oder Kommunikationspartner? siehe NetPro
  • PN/DP
    PN/DP antwortete auf das Thema TIA Modbus Frage.
    trotzdem heißen die zu benutzenden Bausteine bei ModbusTCP "Modbus_Client" und bei ModbusRTU "Modbus_Master" - die kann man meines...
  • PN/DP
    Abschließend vom Siemens Support: • Die HMI Option Plus Funktion "Network Shares" arbeitet nur mit SMBv1, Verbindung zu SMBv2+only...
  • PN/DP
    PN/DP antwortete auf das Thema TIA Modbus Frage.
    Muss bei der S7-1200 G2 und TIA V21 jetzt auch bei Modbus RTU/RS485 "Modbus_Client" verwendet werden??? :unsure: Der Fragesteller hat...
  • PN/DP
    Auch wenn eine VNC-Fernsteuerung zu einem HMI aufgebaut ist, kann parallel vor Ort an dem HMI bedient werden (z.B. bei Comfort Panels)...