    Movimot MLK31A über MoviLink/CTT2 parametrieren

    Moin Semo, also zu 1.: genau...um bei einem Movimot einen Parameter ändern zu können, muss zunächst der Expert-Mode aktiviert werden. Einfach den Parameter P805 auf „1“ setzen. Wenn Du einen Parameter ändern möchtest, für den es auch mechanische Einstellelemente beim Movimot gibt, dann im...
  2. P

    DHR41B Profinet-Störung nach spannungswiederkehr

    Hallo allerseits, Rot Dauerlicht (L13) im PROFINET-Betrieb heißt, dass die Verbindung zum PROFINET-IO-Controller nicht aufgebaut werden kann: - funktioniert ein "ping"? - Bitte unbedingt PROFINET-Gerätenamen in der DHR und im PROFINET-IO-Controller prüfen. - Sind die Switche/Netzwerkkomponenten...
  3. P

    TIA AS-Interface A/B-Slave: Im TIA-Portal CTT2-Parameterdienste ausführen

    Hallo allerseits, ich habe ein S7-Projekt, das mit der FC7 "ASi_3422" Parameter eines B-Slaves liest bzw. schreibt. Jetzt habe ich die Aufgabe, das Ganze ins TIA-Portal zu migrieren (hat funktioniert) und auf eine 1500 zu portieren (hat nicht funktioniert). Die FC7 "ASi_3422" scheint auf einer...