Moin Semo,
also zu 1.: genau...um bei einem Movimot einen Parameter ändern zu können, muss zunächst der Expert-Mode aktiviert werden. Einfach den Parameter P805 auf „1“ setzen.
Wenn Du einen Parameter ändern möchtest, für den es auch mechanische Einstellelemente beim Movimot gibt, dann im...
Hallo allerseits,
Rot Dauerlicht (L13) im PROFINET-Betrieb heißt, dass die Verbindung zum PROFINET-IO-Controller nicht aufgebaut werden kann:
- funktioniert ein "ping"?
- Bitte unbedingt PROFINET-Gerätenamen in der DHR und im PROFINET-IO-Controller prüfen.
- Sind die Switche/Netzwerkkomponenten...
Hallo allerseits,
ich habe ein S7-Projekt, das mit der FC7 "ASi_3422" Parameter eines B-Slaves liest bzw. schreibt.
Jetzt habe ich die Aufgabe, das Ganze ins TIA-Portal zu migrieren (hat funktioniert) und auf eine 1500 zu portieren (hat nicht funktioniert).
Die FC7 "ASi_3422" scheint auf einer...