Hallo
also hier hilft systematisches Vorgehen.
Im Bezug auf die MRL :
Eine Beschreibung des Produkt erstellen. Heißt: kurz und aussagefähig was ist das denn nu genau ??
Z.B. : Heizgerät zur erwärmung von ??, manuelle Beladung, Temp. Bereich x bis y Grad, elektr. beheizt,
Zugang durch eine...
Also ich fasse mal zusammen, was an Vorschlägen kam, und meine Einschätzung dazu
Zusätzliche Kontaktelemente gegen lösen sichern
Sehr unwahrscheinlich. Und was ist mit den "normalen" Kontaktelementen > Kameraüberwachung ?
Vermischung Not Halt und Not Aus
Das ist sehr wohl ein Unterschied. Hier...
Vielleicht hilft ja das:
Aus DIN VDE 0100 – 410
. . . muss ein zusätzlicher Schutz durch Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen . . . vorgesehen werden:
− Für alle Steckdosen . . .die für die Benutzung durch Laien und zur allgemeinen Verwendung bestimmt sind.
− Für alle Endstromkreise für im...
Was Safety schreibt ist absolut richtig und ganz wichtig zu wissen bzw. zu verstehen.
Sichere Antriebsfunktionen z.B. SLS, SBH sind lediglich zunächst mal (sichere) Überwachungen. Bei z.B. SBH ist der Antrieb ganz normal in Lageregelung, wie ohne SBH auch. Die Hersteller implementieren meist...
Hallo,
vor genau dem Problem stand ich vor kurzem. Eine Anlage mit via FU / Schrittmotor / xxController - was auch immer - angesteuerten 24V / 230V / 400V -Motoren. Praktischerweise jeder Antrieb anders, das macht die Sache dann besonders einfach . . .
Im Prinzip kann man von sowas nur die...
Ein schönes Beispiel für die unterschiedlichen Rechtsräume Hersteller und Betreiber.
Der Hersteller muß für seine Maschine die Prüfung nach 60204 durchführen und natürlich ein entsprechendes Protokoll erstellen.
Dies ist dann Bestandteil seiner techn. Dokumentation. Diese verbleibt beim...
Also ich kann die Erfahrung von SPSAlex83 nur zu 100% bestätigen. Der Schlüssel steckt immer im Schloss. Kennwörter werden gerne neben den Bildschirm geschrieben. Es gibt auch die Variante mit Edding auf den Bildschirm :mad:. Und unsere Anlagen stehen bei großen Firmen, nicht bei irgendwelchen...
Hallo,
ein "befreundetes" Unternehmen (im Konzernverbund) hat uns um Hilfe gebeten. Dort wurde bisher das Thema Maschinensicherheit wohl sehr salopp gehandhabt.
Wir sind Maschinenbauer und ganz gut aufgestellt im Hinblick auf CE usw. aber eben auf der Herstellerseite. Das besagte Unternehmen...
Zum Thema Rückführung (in Kat 3 Systemen) auf Standard-SPS
Dazu habe ich auf einem Seminar, das von einem Mitarbeiter des IFA durchgeführt wurde, folgende Antwort erhalten:
Ja, das ist erlaubt.
Begründung: Kat 3 muß einfehlersicher sein, d.h. EIN Fehler darf nicht zum Ausfall der SIFU führen...
Mal zurück zur Ausgangsfrage. Maschine 2010 gebaut und ohne "CE" in die USA geliefert. Der Kunde hat die Maschine zum Hersteller für einen elektrischen und mechanischen Umbau verschickt, da sie danach in Deutschland betrieben werden soll.
Meine Einschätzung:
Wesentliche Veränderung: nicht...
Hallo
Sondermaschinen, aber standardisiertes Sicherheitskonzept
Bin CE-Beauftragter mit Ursprung E-Konstruktion (wie wohl die meisten-komisch . . 😇)
Bei einer Maschine ohne Besonderheiten - also viel kopieren
- RB
- Sistema
- CE-Dokumente, Checklisten
- Begutachtung der Maschine
- "Einfache"...
auf die Schnelle . .
Begrifflichkeiten sauber trennen Not-Halt (Stillsetzen) oder Not-Aus ("stromlos machen")
Du schreibtst du willst Not-Aus in Stopp-Kategorie 0. Das ist "unrichtig" da Not-Aus immer Stopp-Kategorie 0 ist. da gibt es nichts zu "wollen"
Also Hauptschalter als Not-Halt sollte...
Eine interessante Frage. Letztlich geht es doch darum, was passiert, wenn die Safety Funktion SS1 mit ihrem PLd denn doch ausfällt.
Der Themenstarter hat in der Funktionsbeschreibung auch das Kleingedruckte gelesen, sprich was ist die Reaktion der Safety Funktion im
Fehlerfall. Das sollte man...
Hallo,
mit Verlaub, das kann doch hier nicht die geeignete Plattform sein, um sowas "mal eben" zu beantworten.
Da offensichtlich so gut wie keine Kenntnisse vorliegen, wie ein CE-Konformitätsbewertungsverfahren
auszusehen hat, kann man doch unmöglich einzelne aus dem "Zusammenhang" gerissene...
Hallo,
wenn man systematisch vorgeht, und von der RB ausgeht könnte es so aussehen:
Betrieb bei geschlossenen Schutztüren, unkritisch, da keine Gefährdung von Personen.
Schutztür offen > Zunächst mal Gefährdung durch Vertikale Achse/Bewegung. Öffnen
der Schutztür wird SOS aktivieren, mit PL=d...