Aktueller Inhalt von Prog22

  1. P

    Step 7 Analogauswertung

    ..von einer Vipa 231-1BD53 Analogeingangskarte.
  2. P

    Step 7 Analogauswertung

    Hallo zusammen, ich habe einen Druckaufnehmer 0-20mA (0-300mbar +-0,5% FS) und eine Analogeingangskarte mit +-20mA (10bit). d.h. der Drucksensor kann eine Linearitätsabweichung von +-1,5mbar haben. Da ich ja nicht einen 0-20mA Eingang habe entstehen mir an dieser Stelle Auflösungsverluste...
  3. P

    Fernwartung

    Hallo zusammen, ich habe eine Frage bezgl. Fernwartung eine Maschine die mit einer S7-319 ausgerüstet ist. Die Maschine steht in der USA. Physikalisch ist die Maschine und mein Laptop in einem Netz. Welche Ports (Simatic-Manager) müssen freigeschaltet werden, damit ich mich Online auf die...
  4. P

    1 Eingang -> 2 Schaltzustände

    Hallo zusammen, wie kann man ziemlich schlank folgenden Ablauf programmieren: Eingang 1 auf High -> Ausgang 1 auf High -> Eingang 1 auf Low und Ausgang bleibt auf High -> Eingang 1 auf High und Ausgang 1 auf Low -> usw. Vielen Dank Prog22
  5. P

    Berechnung??

    Hallo crash, du hast schon recht, aber ich muß mit PED noch weiter rechnen und diesen Wert an Motor weitergeben und dieser ist in Real-Zahl.
  6. P

    Berechnung??

    Hallo zusammen, ich habe eine kleine Frage. Folgendes möchte ich berechnen: L PED XXX DTR T DB10.DBD10 L DB10.DBD10 L 0.000000e+000 ==R =M200.0 Solange der Wert von PED nicht 0 ist, funktioniert alles wunderbar. Wenn der Wert von PED 0 ist, dann möchte ich den Merker 200 setzen, da es...