Aktueller Inhalt von Propagandapanda

  1. P

    kein Schreibzugriff auf SD-Karte - Wago 750-880

    ich habe jetzt eine andere SD-Karte verwendet (selbes Modell, jedoch 4GB und in FAT32 formatiert) und es hat funktioniert. Ich werde jetzt mal schauen, ob es an der Speicherkarte oder an der Formatierung lag. Vielen Dank für eure Hilfe.
  2. P

    kein Schreibzugriff auf SD-Karte - Wago 750-880

    ja, der steht richtig^^
  3. P

    kein Schreibzugriff auf SD-Karte - Wago 750-880

    Die Karte ist 1GB groß und in FAT formatiert.
  4. P

    kein Schreibzugriff auf SD-Karte - Wago 750-880

    Hallo zusammen, ich verwende eine Wago 750-880 und möchte verschiedene Messdaten loggen. Dazu verwende ich den Datenlogger-Baustein von Wago. Wenn ich die .csv Datei auf dem internen Flash-Speicher (Pfad: 'a:\') speichere, funktioniert die auch problemlos nur eben nicht auf der SD-Karte (Pfad...
  5. P

    Messdaten erfassen und abspeichern

    vielen Dank für die Antworten. Das scheint ja recht einfach zu gehen mit dem Datenlogger Funktionsblock.
  6. P

    Messdaten erfassen und abspeichern

    Hallo zusammen, ich bin gerade an der Entwicklung eines Prüfstandes. Dabei soll eine Wago SPS zum Einsatz kommen. Beim Prüfablauf sollen u.a. Temperaturen und Verdrehwinkel gemessen werden. Dazu werden mehrere PT100 sowie ein SSI-Geber verwendet. Diese Messdaten sollen über den Verlauf der...
Zurück
Oben