Aktueller Inhalt von q0entin

  1. Q

    I-Device: 12 CPU senden an eine; Projektierungsmöglichkeiten

    Die Lösung von Aventinus wäre für deinen Anwendungsfall die aufwandsärmere.
  2. Q

    I-Device: 12 CPU senden an eine; Projektierungsmöglichkeiten

    Du kannst im iDevice Projekt "IP-Adresse auf anderem Wege beziehen" und/oder "NoS auf anderem Wege beziehen" auswählen. Im Projekt der IM151-8 ziehst du 12 GSDML-Devices rein und vergibst für jede einen anderen Namen/andere IP-Adresse. Bei Inbetriebnahme musst du alle 314er dann mit ihrem...
  3. Q

    I-Device: 12 CPU senden an eine; Projektierungsmöglichkeiten

    Hallo, nur die Variante 1 wird funktionieren. Bei Variante 2 müsste die IM151-8 zu jeder 314 eine AR (Application Relation) unterhalten, also 12 AR´s. Da aber eine IM151-8 nur 2 AR´s im SharedDevice Betrieb unterstützt, ist diese Variante nicht praktikabel. zu Variante 1: Ist die...
Zurück
Oben