Aktueller Inhalt von quant81

  1. Q

    Zykluszeit bei S7 Steuerungen

    Hallo Leute, danke für Eure Antworten. Ich habe nämlich eine UDP Verbindung von der SPS zum PC eingerichtet und diese kommt mit Zykluszeiten ab 8 ms gut zurecht. Jetzt bin ich mir sicher, dass ich diese Übertragung auch an einer echten Anlage ausprobieren kann.
  2. Q

    Zykluszeit bei S7 Steuerungen

    Hallo Leute, kann mir jemand sagen, in welchem Bereich die SPS Zykluszeiten bei Fertigungsanlagen normalerweise liegen und zwar mit S7 Steuerungen. Ich danke im Voraus.
  3. Q

    Datenübertragung von SPS zum PC

    Hallo Jabba, danke für Eure Antworten. Wenn man zwei AG_SEND Bausteine verwendet, bei denen einer um einen Zyklus versetzt ist, dann funktioniert es tatsächlich die Daten von jedem Zyklus zu übertragen.
  4. Q

    Datenübertragung von SPS zum PC

    Hallo Leute, ich möchte Daten (400 - 800 Bit) von einer SPS(CPU 315-2DP mit CP 343-1 IT) zu einem PC senden, dazu verwende ich auf der SPS Seite den Baustein AG_SEND (FC 5). Ich habe das Ganze mit TCP und UDP ausprobiert. Hier ist der Code – Ausschnitt, der für das Senden verantwortlich ist...
  5. Q

    UDP Verbindung kommt nicht zustande

    Problemlösung Hallo Leute, ich habe mein Problem selbst gelöst. Und zwar bin ich davon ausgegangen, dass beim Urlöschen und neuem Laden nicht nur das Programm selbst, sondern auch die Hardwarekonfiguration geladen wird. Das trifft nicht auf die Netzwerkprojektierung zu,denn diese muss...
  6. Q

    UDP Verbindung kommt nicht zustande

    Hallo Leute, folgendes Problem beschäftigt mich: Ich möchte eine Verbindung zwischen einer SPS (CPU 315-2DP mit CP 343-1 IT) und einem normalen PC über Ethernet herstellen. Ich habe es zuerst mit Hilfe von TCP/IP Protokoll probiert, was auch einwandfrei funktioniert hat. Dabei habe ich die...
  7. Q

    Ankommende Nachricht ist nicht lesbar

    Hallo Leute, ich möchte mit Hilfe einer TCP/IP Verbindung Daten von der SPS zum PC schicken. Dafür verwende ich den Befehl AG_SEND. Die SPS schickt zyklisch einen String 'Hallo'. Diese Nachricht wird dann von einem selbstgeschriebenen Server in Python in eine Datei geschrieben. Dei ankommende...
  8. Q

    Fehlermeldung in AG_SEND

    Hallo Leute, danke für die schnelle Hilfe. Es lag tatsächlich an der fehlerhaften Adressenangabe im Parameter SEND.
  9. Q

    Fehlermeldung in AG_SEND

    Hallo Leute, ich möchte Daten von der SPS zum PC übertragen. Dazu habe ich ein Ethernet Netzwerk konfiguriert. In meinem OB1 steht folgender Code: Call "AG_SEND" ACT := DB3.Action ID := 1 LEN := 5 SEND := DB3 Done := DB3.Done Error := DB3.Error Status := DB3.Status Mein...
  10. Q

    Benutzung von BSEND

    Hallo Leute, danke für Eure Antworten. Ich kann jetzt den Simatic-Manager benutzen und deswegen werde ich die Verbindung mit AG_SEND aufbauen. Damit ist diese Frage erledigt.
  11. Q

    Benutzung von SEND_PTP

    Hallo Ralle, danke für die schnelle Antwort. Der SFB60 ist in der CPU nicht vorhanden. Ich habe mich entschlossen die Verbindung mit AG_SEND herzustellen, deswegen werde ich mich um SFB60 nicht mehr kümmern. Grüsse Q.
  12. Q

    Benutzung von BSEND

    Hallo Question_mark, in der Step7 Lite Version läßt sich keine Verbindung hardwaremäßig projektieren. Diese Arbeit erledige ich in Step7 Manager. Wenn ich die Lite Version öffne muss ich die Hardwarekonfiguration dann einfach ins PG laden.
  13. Q

    Benutzung von BSEND

    Hallo Ralle, danke für die schnelle Antwort. Leider habe ich im Forum nichts passendes gefunden. Mein Problem liegt eigentlich darin, dass ich den Code mit Step7 Lite erstellen muss. Dieses Programm besitzt keinen Baustein AG_Send oder AG_LSend, für die zahlreiche Beschreibungen existieren...
  14. Q

    Benutzung von SEND_PTP

    Hallo Leute, ich möchte Daten von der SPS zu PC über einen CP 343-1 IT senden. Dafür habe ich im OB1 den Fanktionsbaustein SFB 60 SEND_PTP eingebunden. Wenn ich das Programm auf dem PC abspeichere werden zwar keine Fehler angezeigt, jedoch lässt sich der Baustein OB1 nicht in die CPU laden...
  15. Q

    Benutzung von BSEND

    Hallo Leute, ich möchte eine TCP/IP Verbindung zwischen einer SPS und einem PC herstellen. Dabei soll die SPS die Daten schicken und der PC soll diese dann mit Hilfe eines selbstgeschriebenen Python-Programms speichern. Ich verwende eine S7-300 Station mit CPU 315-2 DP. Die Verbindung wird...
Zurück