  1. Q

    Ventilatorregelung ohne Sensor

    Hallo! Das mit der Drehmoment-Regelung klingt gut! Ich habe jetzt mal aus den Werten der theoretischen Ventialtor-Kennlinie das jeweilige Drehmoment berechnet (M=P : (2 x pi x n)), es ist aber leider für einen konstanten Volumenstrom bei unterschiedlichen Gegendrücken nicht konstant :-(...
  2. Q

    Ventilatorregelung ohne Sensor

    Ja, ich denke auch, dass die Wellenleistung die Regelgröße sein müsste. Allerdings ist der Ziel-Wert nicht so einfach zu bestimmen, da die Wellenleistung und die Drehzahl zusammenpassen müssen und die Kombination der beiden Werte zu den oben stehenden Werten aus der theoretischen...
  3. Q

    Ventilatorregelung ohne Sensor

    Hallo! Also, als Vorgabe-Werte habe ich nur die oben stehenden Werte der theoretischen Ventilator-Kennlinie. Wir könnten aber auch noch Volumenstrom-Messungen bei verschiedenen Drehzahlen/Leistungen machen, wenn die Anlage aufgebaut ist. Als Messwerte werden wir dass haben, was ein...
  4. Q

    Ventilatorregelung ohne Sensor

    Hallo Werner, vielen Dank für Deine Antwort! ja, jetzt habe ich Punkte auf der Ventilator-Kennlinie bekommen. Da wir immer 10.000 m³/h oder 12.000 m³/h fördern wollen, habe ich auch für diese Volumenströme die Punkte: Volumenstrom [m³/h] 10000 m³/h 10000 m³/h 10000 m³/h 12000 m³/h 12000 m³/h...
  5. Q

    Ventilatorregelung ohne Sensor

    Hallo zusammen, ich habe von der Möglichkeit gehört, dass man Ventilatoren nur über die Informationen aus dem Frequenzumrichter (Drehzahl und Leistung) so regeln kann, dass sie immer den gleichen Volumenstrom fördern. Das ist dann unabhängig von der Druckdifferenz, der dazu aufgebracht werden...