Hallo Zusammen
Besten Dank an alle. Die Kommunikation funktioniert nun einwandfrei.
Ich musste den 4x_Bit mit Adresse 32000 seitens Kinco konfigurieren, danach wurde mein Modbusregistereingang 32000 angesprochen.
Hallo DeltaMikeAir
Besten Dank für den Input, ich hab mal an spstiger geschrieben.
Hallo Tobsucht
Das Zugreifen seitens Kinco funktioniert (LED leuchtet), nur das schreiben nicht via Taster Visu auf die SPS.
D.h. ich muss in der Kinco SW den Datentyp 3X_Bit und Adresse 32768 einstellen, damit...
Hallo Zusammen
Ich krieg es einfach nicht hin, dass die betätigten Taster in der Kinco Visu via Modbus TCP in der SPS angezeigt werden.
Das ansteuern der LED funktioniert einwandfrei (sprich ins Kinco HMI schreiben).
Die Variable Schalter ist in der Wago als Eingang deklariert:
Seitens...