    So. Leider etwas spät, aber der Plan wurde geändert und nun ist auch das richtige Bauteil dabei.
  3. R

    TIA Analoge Werte auslesen

    Sobald der Plan überarbeitet ist, würde ich es hier nochmal einstellen. Nein die 2-Wire karte ist drinen geblieben.
  4. R

    TIA Analoge Werte auslesen

    Zum skalieren habe ich auch einen Baustein von Siemens. LFG_ScaleLinear Ja die Spannung kommt aus dem umformer
  5. R

    TIA Analoge Werte auslesen

    Guten Morgen alle zusammen. Probleme gefunden, wie einige von ecuh schon geschrieben hatten, war es wirklich falsch verkabelt. Die Parametereinstellungen haben gestimmt. Ich habe in der SPS zum skalieren den wert 32678 benutzt, was aber falsch war. ich hab dann über die PArametrierschnittstelle...
  6. R

    TIA Analoge Werte auslesen

    Ich werde mir morgen oder Mittwoch nochmal alles in Ruhe anschauen und auch durchtesten. Erstmal danke soweit für die Infos/Hilfe 👏
  7. R

    TIA Analoge Werte auslesen

  8. R

    TIA Analoge Werte auslesen

    Woran erkennt man, dass dies ein 4 Draht Messumformer ist?
  9. R

    TIA Analoge Werte auslesen

    In der SPS kann ich nur 2_Draht-Messumformer einstellen. 4 habe ich garnicht als Auswahl. Ich habe es auch mal so eingestellt wie es im Schaltplan ist. Also die 4-20mA.
  10. R

    TIA Analoge Werte auslesen

    Der Schaltplan stimmt. Haben wir überprüft. Richtig angeklemmt wurde auch alles. und die Kinfiguration wurde auch erst danach gemacht. Der Umwandler ist ein PR4116
  11. R

    TIA Analoge Werte auslesen

    Erstinbetriebnahme
  12. R

    TIA Analoge Werte auslesen

    Sorry das sieht man leider nicht. Die eine Aux-Klemme ist 24V und die andere 0V. Die Karte in der Hardware habe ich eben auf Spannung geändert und am Eingangswort steht "32767".
  13. R

    TIA Analoge Werte auslesen

    Das "PR Electronics" ist ein Temperaturmessumformer an welchem ein Thermoelement Typ N angeschlossen ist. Der Ausgang von dem Umformer ist auf eine analoge Eingangskarte gelegt
  14. R

    TIA Analoge Werte auslesen

    Von den Umformern gibt es ein kleines Display um diese in Betrieb zu nehmen. In dem Menü gibt es auch einen Punkt der heißt "Simulieren". Dadrüber kann man testen, ob das Relais richtig schaltet. Ich will damit die Werte simulieren um zu schauen, dass bei uns in der SPS alles richtig ankommt.
  15. R

    TIA Analoge Werte auslesen

    Werte selber von dem Thermoelement kommen am Umformer an. Vom Umformer zur SPS habe ich gemessen und spannung kommt raus und verändert sich auch mit veränderter Wertsimulierung