Aktueller Inhalt von r.kluth

  1. R

    dialog aus Programm auffrufen

    Hallo zusammen, ich möchte in einem Programm über FBOpenDialog aus der Lib VisuUtil einen Dialog aufrufen. VisuUtil ist eingebunden und Funktion wird als VU.FBOpenDialog in FUP aufgerufen Wenn ich bei sDialogName den Namen des Dialogs 'Dialog_1' als String eingebe bekomme ich den Fehler Dialog...
  2. R

    PFC200 Mailversand

    Du kannst den email-Versand auch über den FB smpt_client aus der Oscat-Network Lib realisieren. Das geht problemlos. Jedoch musst Du einen Anbierter wählen der beim Versand nicht verschlüsselt. Ich habe den Anbieter smpt-mail genommen. Läuft ohne Probleme auch mit Datenanhängen. Gruß Rainer
  3. R

    Eingeloggte Nutzer speichern

    Hallo zusammen, im Rahmen eines Projektes mit einer 750-8206 soll ich eine csv-Datei erstellen in der gespeichert werden soll welcher nutzer sich wann ein- und wann ausgeloggt hat. Die Anlage ist über ein lokales Panel als auch über 3 Stationen bedienbar. Die Visu läuft auf allen Stationen (auch...
  4. R

    SysFileOpen in e!cockpit geht nicht

    Ich habe die Lib jetzt nochmal extra eingebunden und siehe da es funktioniert. Vielen lieben Dank für Eure Hilfe Gruß Rainer
  5. R

    SysFileOpen in e!cockpit geht nicht

    Beim Aufruf von SysFileOpen in e!cockpit (Codesys 3.5) dekomme ich die Meldung Kein Zugriff auf internes Objekt SysFileOpen der Bibliothek 3slicense Die Bibliothek ist auber eingebunden. Wer kann helfen. Gibt es einen anderen FileOpen-Befehl im e"cockpit den man alternativ nutzen kann? Gruß...
  6. R

    e!cockpit eingeschränkte Verbindung

    Es lag an der gleichzeitigen Installation von e!cockpit und Codesys. Das Problem trat nach dem update von Codesys von SP8 auf SP10 auf und zwar auf zwei Rechnern. Danach war nur noch eine eingeschränkte Verbindung möglich. Problemlösung: Codesys und ecockpit deinstallieren e!cockpit neu...
  7. R

    e!cockpit eingeschränkte Verbindung

    Habe seit gesteren beim Zugriff über e!cockpit auf eine Wago 750-8206 nur eine eingeschränkte Verbindung (Fehlermeldung9. Webvisu und WBM sind erreichbar. Einstellungen wurde nicht geändert und wurden geprüft, wo kann man ansetzen um das Problem zu beheben. Das Problem tritt seit einem Update...
Zurück
Oben