Jain, mit dem Baustein wird deine CPU zu dem NTP-Server mit dem sich die Panels synchronisieren.
Die CPU hat dann, aber selbst keinen NTP-Server.
Oder habe ich dich missverstanden und die CPU soll sich die Uhrzeit von den Panels holen oder von anderen Geräten?
Im diagnostic.subfunctionStatus steht 16#0000_8086 und laut der TIA Hilfe und dem Beitrag von DCDCDC heißt das: "Der Parameter ID liegt außerhalb des zulässigen Bereichs"
Das habe ich gemacht.
Der neue Baustein gibt mir, im vergleich zum alten, am "status" Ausgang auch den Fehlercode 16#8601 Fehler in unterlagerter Anweisung "TCON".
Ich habe an alle Ein- und Ausgänge, außer "enable" und "hwID" die Variablen aus dem DB geschrieben.
Funktioniert das dann vielleicht...
Das ganze ist nur ein Testaufbau mit einer 1517 3PN/DP (V3.1) und einem MTP1500 Unified Comfort Panel (V18.0.0.2). Ich versuche das ganze mit dem TIA Portal V19.
Über ein Firmware Update des Panels habe ich schon nach gedacht, doch mir wurde gesagt ich solle es erstmal auf dieser Version lassen...
Schade das die Kristallkugel schon WE hat.
Um ehrlich zu sein weiß ich nicht was nicht geht.
Ich hab es genauso gemacht wie in dem PDF von Siemens und die Zeit auf dem HMI aktualisiert sich nicht.
Das ist gerade der Stand bei mir. ¯\_(ツ)_/¯
Hallo zusammen,
ich möchte meine 1517 3PN/DP als NTP Server für mein MTP1500 Unified Comfort Panel verwenden.
Ich habe dafür diesen Siemensbeitrag als Hilfe genommen...