    TIA LHTTP_GET mit CPU1511-1 PN

    Servus, hast du einen gültigen DNS-Server konfiguriert und danach die Hardware nochmal aufgespielt?
  2. R

    TIA IPC Integration als HMI , keine Kommunikation

    Servus, du musst den Benutzer noch zur Gruppe "Siemens TIA Engineer" hinzufügen.
  3. R

    TIA AWL in FUP umschreiben

    interessant...
  4. R

    TIA ProDiag in NL/PL ##Text missing##

    Servus, Mehr als 3 unterschiedliche Sprachen kann man meines Wissens nicht auf der CPU einstellen. Benötigst du Rumänisch? Sönnst könntest du anstelle von Rumänisch einfach Niederländisch auswählen. Falls wirklich mehr als 3 Sprachen benötigt werden, kannst du in den Runtime-Einstellungen...
  5. R

    TIA Array of Char to String

    Ich würde das nicht so eng sehen. Immerhin kann die SPS eigenständig von CHAR zu String konvertieren.
  6. R

    TIA Graph Parrallelschrittnummern lesen

    Hier mein etwas aufgeräumter Code dazu: Der Programmalarm in "MyStepChainNameAlarm" sollte eine Anzeigeklasse haben, die sonst nirgends verwendet wird. Bei mehreren nebenläufig laufenden Schrittketten wird man je nach Wunsch auch unterschiedliche Anzeigeklassen benötigen. Die Meldung gebe ich...
  7. R

    TIA Graph Parrallelschrittnummern lesen

    Naja, es gibt da schon eine "Lösung". Die ist ordentlich umständlich und die Namen kommen auch nicht unbedingt in der richtigen Reihenfolge. (Es kann sein, dass der Name von Step1 nach Step10 angegeben ist.) Weiters geht das nicht ganz in Echtzeit. Herangehensweise: Suche die ID der...
  8. R

    TIA TSEND_C Probleme beim Verbindungsaufbau

    Servus, soweit ist mir das schon klar. Ich gehe eher davon aus, dass S_Liner in seinem initialen Post sich vertippt hat und nicht den Status "70B6" meint, sondern "80B6". Den Status "70B6" finde ich nicht und der (Fehler-)Status "80B6" würde auf einen falschen "connection_type" hinweisen. Da...
  9. R

    TIA TSEND_C Probleme beim Verbindungsaufbau

    Servus, wenn du "CONT" auf 1 setzt kommt noch immer der Status "80B6"?
  10. R

    TIA Wochenzeitschaltuhr TIA

    Etwas sehr lässiges an der LGF ist, dass die Bausteine nicht KnowHow geschützt sind und man auch ein wenig reinlesen kann. Also musst du sie gar nicht beschalten, die Werte werden im Modus 5 und 6 ignoriert.
  11. R

    TIA Fernwartung über VPN-Verbindung zwischen zwei PCs

    Servus, ich glaube, dass es eher route add 192.168.100.100 mask 255.255.255.255 7.67.9.193 metric 1 sein sollte. @Ruppi@Work könntest du auf deinem "Target PC" mal diese Netzwerkschnittstelle deaktivieren und nochmal probieren zu pingen? Womöglich wird die Antwort über diese Schnittstelle...
  12. R

    TIA Graph Parrallelschrittnummern lesen

    Servus, vlt hilft dir das hier weiter. https://www.sps-forum.de/threads/graph-schrittnummer-bei-parallelen-schritten.117145/post-947645
  13. R

    TIA Daten inklusive String über Profinet übertragen

    In welcher Hinsicht? Serialize über die gesamte Schnittstelle ist bei mir im Durchschnitt sogar schneller, als Strg_TO_Chars der 30 Zeichen.
  14. R

    TIA Daten inklusive String über Profinet übertragen

    Servus, @DCDCDC s Vorschlag in #4 würde aber wahrscheinlich über Serialize funktionieren. Ich würde da aber gleich die ganze Seite der Schnittstelle in einen UDT packen und wie @PN/DP in #8 meinte, die Stringlänge eingrenzen.
  15. R

    TIA Program_Alarm im mehrfach verwendbarer Funktionsbaustein (FB)

    Servus, ist vlt. das hier gemeint? In den Einstellungen "Verriegelungssymbole anzeigen" aktivieren. Bei Meldeklasse, der gewünschten Meldung die Verriegelung aufheben und die Meldungsinstanzen wie gewünscht anpassen.