    TIA Keine Verbindung zu S7 1200 möglich

    Ja, die wurde ursprünglich mit V16 programmiert, habe jetzt sowohl mit V16 als auch V17 probiert da drauf zu kommen, funktioniert aber nicht. Ich habe auch schon versucht über das alte Projekt auf die CPU zu kommen, hat aber auch nicht funktioniert. Habe es jetzt mit 2 anderen Steuerungen...
  2. R

    TIA Keine Verbindung zu S7 1200 möglich

    Moin Leute, bekomme gerade die Kriese mit meiner S7 1200 hier (1BE40-0XBO). Ich bekomme keine Verbindung mehr zur Steuerung. Wenn ich Teilnehmer suche, wird sie gefunden, aber als inkompatibel angezeigt. Wenn ich versuche über Online und Diagnose die FW auszulesen, wird mir einfach nichts...
  3. R

    Data-Tracing unter Omron Sysmac Studio

    Moin Zusammen, folgendes Problem: Ich steuere eine Linear-Achse über einen NJ501-Controller an und muss den Strom nach jedem HUB auswerten, da ich darüber Aussagen über den Prozessverlauf treffen kann. Wie ich das Tracing in der Programm-Oberfläche anlege und starte, weiß ich. Habe bereits...
  4. R

    TIA Achsenposition synchronisieren ohne GearInPos

    Ersteres könnte tatsächlich sein. Merke gerade das ich den Start der Master-Achse nicht dagegen verriegelt habe, nur anzulaufen wenn die Achsensynchronisation abgewählt wurde, oder die Synchronisation erfolgt ist. Würde auch erklären warum der Fehler nicht immer Konstant ist sondern sich ändenr...
  5. R

    TIA Achsenposition synchronisieren ohne GearInPos

    Mein Problem ist halt das ich aktuell versuche das synchrone Verfahren nur über GearIn zu machen, ich dort aber immer wieder relative hohe Positionsabweichungen bekomme. Z.B: Ziel-Pos: 150 Pos-Führungsachse: 149.99 Pos-Folgeachse:148,62 Dabei kann ich mir nicht erklären, woher diese Differenz...
  6. R

    TIA Achsenposition synchronisieren ohne GearInPos

    Kannst du mir villeicht noch kurz beim Verständniss der SuperImposed fuktion helfen? Habe die noch nie nutzen müssen. Also wenn ich das richtig verstehe, starte ich meine synchronisierte Absolutbewegung ganz normal wie gehabt. Während die Bewegung läuft, überwache ich die Differenz zwischen der...
  7. R

    TIA Achsenposition synchronisieren ohne GearInPos

    Moin Zusammen folgende Ausgangslage: Tia V16 Prof. S7 1511 C-1PN S120 CU320-2PN 2x 1FK7 Motoren Die Motoren sind über eine Traverse miteinander verbunden und sollen synchron verlaufen um die Traverse gleichmäßig auf und ab zu fahren. Gibt es eine gute Möglichkeit das ganze ohne GearInPos zu...
  8. R

    Eclass in WSCAD Electrix importieren?

    Moin zusammen, gibt es eine Möglichkeit Eclass-Dateien in WSCAD Electrix zu importieren? Habe dazu leider nichts finden können. MFG
  9. R

    Problem mit Buskoppler und Sicherheitsmodul

    Mein Fehler war das ich vergessen habe, den dezimalen Wert iParCRC auch noch unter Baugruppenparameter einzustellen. Da hätte die Anwenderanweisung meiner Meinung nach noch etwas klarer sein können.
  10. R

    Problem mit Buskoppler und Sicherheitsmodul

    Moin Zusammen, ich habe folgendes Problem. Vorhanden sind: 1x Siemens S7-1517F 1x Phoenix Contact Buskoppler IL-PN-BK-2TX-PAC (2703994) 2x Phoenix Contact Sicherheitsmodul IB IL 24 PSDI 16-PAC (2700994) Nun blinkt die ganze Zeit die FS-LED auf den Sicherheitsmodulen und die Diagnose im Tia...
  11. R

    Verbinden von PROFIsafe und FSoE

    Omron arbeitet leider nur mit EtherCat und FSoE. Es gibt zwar Module um die Kommunikation mit Siemens über Profibus/Profinet zu ermöglichen, aber diese Module unterstützen keine Safety-Funktionen. Dafür bräuchte es eine eigene Steuerung, was ich aber gerne vermeiden würde. Aktuell gehe ich aber...
  12. R

    Verbinden von PROFIsafe und FSoE

    Hallo zusammen, habe folgendes Problem. In einer Maschine habe ich einen Anlagenteil welcher über EtherCAT miteinander verbunden ist, und einen Teil welcher über Profinet läuft. Im Profinet-Teil wird Profisafe über eine S7-1517F verwendet aber nun soll der Ethercat-Teil ebenfalls über die selbe...
  13. R

    PN/PN Koppler für modulare Produktionsanlagen benötigt?

    Was mich zum PN-Koppler auch interessieren würde: Was passier wenn im Betrieb auf einer Seite des Kopplers der Stecker gezogen wird? Beispiel: In meiner stationäten Hauptanlage sind 2 PN/PN-Koppler (einer pro mobile Anlage) welche auf auf der einen Seite das PN-Netz der stationäten Anlage haben...
  14. R

    Alternativen zu Sensor-/Aktorboxen?

    Nein, mit 1200er habe ich schon lange nichts mehr zu tun gehabt. Aktuell arbeite ich entweder mit 1500er Steuerungen und einer Roboter-Steuerung mit EtherCat Schnittstellen. Generell ja, aber ich habe immer wieder mit Baugruppen von Dritt-Herstellern zu tun, wo mir die Anschlüsse der Sensoren...
  15. R

    Alternativen zu Sensor-/Aktorboxen?

    Erstmal nur um digitale I/O aber es wäre ideal wenn das System eine gewisse Modularität hätte und auch eine Klemme/Karte für analoge Sensorik hätte.