Aktueller Inhalt von Ramsl

  1. R

    Lange Leitungen (ca.350m) im Aussenbereich für Analoge Signale

    Ist auch eine Option. Da bräuchte ich nur einen Standort in dem Gebäude für den RIO. Danke erstmal für den Ansatz
  2. R

    Lange Leitungen (ca.350m) im Aussenbereich für Analoge Signale

    Die Spule des Ventils hat einen Widerstand von ca. 1,6 KOhm. Wahrscheinlich würden da 24V auch gehen ohne das die ankommende Spannung unter 20V rutscht. Hast du eine Empfehlung bezüglich Ü-Ableiter? Es gibt die ja 1,2 und 3-stufig. Gruss Ramsl
  3. R

    Lange Leitungen (ca.350m) im Aussenbereich für Analoge Signale

    Habe ich drüber nachgedacht. Der Vorteil wäre ein anstatt drei Kabel. Aber auch da müsste ich ja einen Überspannungsschutz wegen einer "Blitzschlaggefahr" vorsehen. Oder meint Ihr ich bin da zu ängstlich? Bin bei dem Thema "Kabel im Aussenbereich" echt unerfahren ...:confused:
  4. R

    Lange Leitungen (ca.350m) im Aussenbereich für Analoge Signale

    Als Blitzschutz könnte man dann wahrscheinlich einen Überspannungsschutz in dieser Art hier verwenden, oder? http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=en_DE&ObjectID=1064350000
  5. R

    Lange Leitungen (ca.350m) im Aussenbereich für Analoge Signale

    Eigentlich liefern sie 0...10V, ich könnte das Signal aber über noch in 4...20mA wandeln. Die Steuerspannung beträgt 24V DC Wir haben hier intern eim Kontrollsystem, welches die Prozessdaten in einem DB bekommt. SIMATIC S7-1500, Analogeingabemodul, AI 8xU/I HF, 6ES7531-7NF00-0AB0 Gruss Ramsl
  6. R

    Lange Leitungen (ca.350m) im Aussenbereich für Analoge Signale

    Moin Moin, ich habe folgende Anwendung: Ich habe eine Steuerung mit einer Anbindung zur Leittenchnik in einem Gebäude. In einem anderen Gebäude (leitungslänge ca.350m, ca 200m im Aussenbereich) habe ich zwei Vakuumsensoren und ein Ventil, welches ich Steuern möchte. Zwischen den Gebäuden ist...
  7. R

    TIA Grundausführungszeit Analogbaugruppe 6ES7531-7NF00-0AB0

    Moin Moin, ich interessiere mich bei dieser Baugruppe für die Frage, in welchem Zyklus dem Controller neue Daten von der Analogen Peripherie zur Verfügung stehen. Im Datenblatt habe ich folgende Informationen: Integrationszeit (ms): Fast Mode: 2,5 / 16,67 / 20 / 100 ms; Standard Mode: 7,5 /...
  8. R

    TIA ET 200SP Analogbaugruppe AI 4xU/I 2-wire ST 6ES7 134-6HD00-0BA1 wird nicht Null

    Nein zeigt er nicht. Er ist dann 0 In dem Fall wird der Eingang ohne Masse bezug nicht beeinflusst. Weitere Versuche: (1) Sensor mit geerdetem Minus ist angeschlossen. Nachbarkanal ist komplett offen (Ohne geerdetem U-). Ergebnis: Narbarkanal hat sowohl an U+ als auch an U- gegen Masse eine...
  9. R

    TIA ET 200SP Analogbaugruppe AI 4xU/I 2-wire ST 6ES7 134-6HD00-0BA1 wird nicht Null

    Habe heute den Siemens Support angeschrieben und mein Problem geschildert. Ich halte euch auf dem Laufenden
  10. R

    TIA ET 200SP Analogbaugruppe AI 4xU/I 2-wire ST 6ES7 134-6HD00-0BA1 wird nicht Null

    Hallo Onkel Dagobert, Ja das war genau die Frage, es macht halt einfach keinen Sinn. Mit dem Offenen U+ wollte ich einen Fehler simulieren (Kabelabriss o.ä). Was daraufhin passierte, wollte ich dann daraufhin verstehen, ansonsten wäre deaktivieren eine Option gewesen. Die Info bezüglich...
  11. R

    TIA ET 200SP Analogbaugruppe AI 4xU/I 2-wire ST 6ES7 134-6HD00-0BA1 wird nicht Null

    Hallo Harald, genau richtig, habe die genannten Pins mit Masse verbunden. Ich verwende 12 dieser Module in dem Projekt in 3 Potentialgruppen. Ich habe das Problem bei jedem der Module. Das Problem reicht allerdings nicht über die Modulgrenze hinaus. Ich werde das Montag mal mit nur einem anstatt...
  12. R

    TIA ET 200SP Analogbaugruppe AI 4xU/I 2-wire ST 6ES7 134-6HD00-0BA1 wird nicht Null

    Moin Moin, ich habe ein Problem mit der im Titel genannten Analogbaugruppe. Ich versuche mal das Problem zu beschreiben: Ich verwende alle 4 Kanäle dieser Analogbaugruppe als Spannungseingang. Nun habe ich um die die Gleichtaktspannung zwischen den Bezugspotentialen der Messeingänge (U-) mit...