Aktueller Inhalt von Rauchegger

  1. R

    Sonstiges ewon / ecatcher

    gibt es eine Möglichkeit einen eWON von einem alten TALK2M Account an einem neuen Account anzumelden?
  2. R

    Sonstiges PG /PC Schnittstelle

    V15.1 Upd5 Win10 (2004)
  3. R

    Sonstiges PG /PC Schnittstelle

    bei mir ist seit dem Update TIA V15 Step7 Upd5 kein einziger Adapter bzw. keine Schnittstelle mehr in der Systemsteuerung PG/PC Schnittstelle vorhanden. Windows 10 (2004) Reparaturinstallation hat nichts gebracht... C:\ProgramData\Siemens\Automation\Simatic OAM\data -> löschen hat auch nichts...
  4. R

    Simulation PLCSIM I/O Controller zu I/O Device

    ... und ich dachte mir schon ich bin wieder einmal zu blöd dazu... :)
  5. R

    Simulation PLCSIM I/O Controller zu I/O Device

    Hallo, hat schon jemand mal eine Simulation zum Datenaustausch über I/O Controller zu I/O Device versucht??? Funktioniert das überhaupt??
  6. R

    Hilscher NL 51N-DPL

    ja stimmt kann nur als reiner Gateway verwendet werden.. und nicht als PG/PC Adapter
  7. R

    Hilscher NL 51N-DPL

    Hallo kann man den Adapter von Hilscher NL 51N-DPL auch als reinen PG-Adaper her nehmen sowie die IBH Link S7++ oder den von Accon! ich finde für den Hilscher keine PG/PC Schnittstelle für den Hilscher Adapter, der IBHNet MPI/DP hat damit ein Kommunikationsproblem.. "Fehler beim Ermitteln der...
  8. R

    TIA Fernwartung über EWON Router an TP900

    mit einer VM hab Ich keine Erfahrung aber ansonsten musst du im TIA die PG/PC Schnittstelle Typ: PN/IE die PG/PC Schnittstelle: TAP-Windows Adapter V9 - einstellen Schnittstelle/Subnetz: Dein Netzwerk (zb. PN/IE_1) Zielgerät Auswählen: Gerät mit gleichen Adressen anzeigen...
  9. R

    TIA Profinet ausfall mit Sick Sicherheitssteuerung

    Das ist ein Problem, welches nur mit den neuen CPU´s auftritt, ich bin mir nicht sicher aber ich denke die haben da was am PN Standart geändert, so das die Teilnehmer zugemüllt werden mit Daten/Abfragen usw. und die CPU sofort beleidigt ist wenn sich ein Teilnehmer nicht sofort zu einer Antwort...
  10. R

    G120C auf Klemme R1/R2 immer 556vdc

    Also ist der Bremschopper im Arsch !! ??:sb6: zum verschrotten ist er nicht, funktioniert bis auf die Ansteuerung des BW ganz normal!!! Nur kann ich in jetzt nicht mehr so streng Bremsen wie ich es gerne hätte! Wird ein fall für den S Service-shop! Danke
  11. R

    G120C auf Klemme R1/R2 immer 556vdc

    Hallo, Ich habe vier gleiche Umrichter & Motore für die exakt gleiche Anwendung... Parameter sind ident! Bei jedem Umrichter ist einen Bremswiderstand (VDC Regler gesperrt) angeschlossen, aber bei einem Gerät wird dieser sofort heiß... Jetzt habe Ich mal an den Umrichtern bei den Klemmen...
  12. R

    TIA Probleme mit Download auf HMI

    Wenn Ich alle Schnittstelllen ausser die Benötigten deaktiviere... funktioniert der Download auf die CPU aber aufs Panel ist es nach wie vor das selbe!
  13. R

    CMS71S Servo ist in der Halterregelung sehr laut

    Scope habe ich noch nicht gemacht... steifigkeit habe ich schon mal schrittweise reduziert aber ohne erfolg!
  14. R

    TIA Probleme mit Download auf HMI

    Siemens! Die können mein V15 Projekt nicht öffen da Sie Startdrive und Soft Start ES nicht installiert haben und es einige Zeit in anspruch nehmen wird die fehlenden Softwarepakete aufzutreiben und zu Installieren... Ich solle mich an den BezahlService wenden die werden mir dann weiterhelfen...
  15. R

    TIA KTP600 Touchfläche funktioniert nicht mehr nach Programmstart

    Hard und Software komplett übersetzen und neu Transferieren! Wenn das nix hilft würde ich ein OS update machen und den Bootloader neu Installieren!
Zurück
Oben