    Wago 750-8102 WagoAppMail Body

    Hallo Peter, vielen Dank für Deinen Lösungsansatz :s12::s12::s12:. Aktuell habe ich mich mit dem 255-String "abgefunden", werde Deinen Weg aber auf jeden Fall ausprobieren. Viele Grüße
  2. R

    Wago 750-8102 WagoAppMail Body

    Hallo Joachim, ich habe mich auf die 255 max. Zeichen für den String beschränkt. Ich denke, da wird aktuell nicht mehr gehen, außer jemand hat noch eine andere Idee. Ich nutze die 255 Zeichen für eine tägliche Kurzübersicht der wichtigsten Werte. Die restlichen Werte wandern als .txt in den...
  3. R

    Wago 750-8102 WagoAppMail Body

    Hallo Joachim, ich habe das Ganze mit der "WagoAppString" Bibliothek gelöst. Damit wird concat erweitert, mit dem man eigentlich nur 2 Strings zusammensetzen kann. Mit der Bibliothek ließen sich bis zu 9 Strings auf einmal verarbeiten (concat3, concat4 .... concat9). Viele Grüße
  4. R

    Wago 750-8102 WagoAppMail Body

    Hallo zusammen, ich habe es nun mit der "WagoAppString" gelöst. Dort wird Concat etwas erweitert und ich konnte mit Concat2, Concat3 .... Concat9 bis zu 9 Strings in einen neuen überführen. Mit Concat9 bleibt das ganze sogar noch recht übersichtlich. Danke und viele Grüße
  5. R

    Wago 750-8102 WagoAppMail Body

    Hallo JanB1, leider noch gar nicht, wollte mich heute weiterführend damit beschäftigen aber schaff es nicht. Im Laufe der Woche geht es weiter. Ich schreibe dann, wie ich das gelöst habe. DANKE
  6. R

    Wago 750-8102 WagoAppMail Body

    Hallo Otwin, danke für den Gedankenanstoß. Das wird dann aber seeehr ausufernd und bestimmt auch unübersichtlich. Ich stöbere aber mal nach der evtl. vorhandenen WAGO Bibliothek. Wenn alle Stricke reißen, dann wird es wohl nur mit der mehrfachen Nutzung von CONCAT gehen. Danke
  7. R

    Wago 750-8102 WagoAppMail Body

    Hallo JanB1, danke für die Antwort. Mit Concat hatte ich das auch bereits versucht. Ich habe dazu testweise zwei Word Variablen in zwei Strings überführt und diese mit Concat zusammengeschrieben. Jedoch kann ich mit Concat nur 2 Strings zu einem zusammenführen. Ich bekomme damit nicht mehrere...
  8. R

    Wago 750-8102 WagoAppMail Body

    Hallo zusammen, wir würden gerne einmal am Tag eine Email absetzen. Das funktioniert soweit mit der WagoAppMail Bibliothek. Es besteht aber der Wunsch Variablenwerte direkt in den Body der Email schreiben zu lassen, nur finde ich keinen Weg das umzusetzen. Als Workaround lassen wir diverse...
  9. R

    e!Cockpit Datalogger

    Danke für die Rückmeldung. Habs gefunden, vielen Dank.
  10. R

    e!Cockpit Datalogger

    Hallo zusammen, laut dem PDF von Wago zum WagoAppDatalogger sind bis zu 160 Kanäle möglich. Standardmäßig sind 80 Kanäle eingestellt. Laut dem Wago Anwendungsbeispiel kann man in dem Bibliotheksparameter zum Logger MAX_CHANNELS auf bis zu 160 hochdrehen. Hab Versucht via...
  11. R

    e!cockpit Rezepturverwaltung (750-8102)

    Hi KLM, nach nochmaliger Studie habe ich nun verstanden was Du wolltest und Du hattest recht. Durch das Fehlen einer Rezeptur wird natürlich nichts weggespeichert! Rezeptur angelegt und nun klappts! Nochmals vielen Dank.
  12. R

    e!cockpit Rezepturverwaltung (750-8102)

    Hallo KLM, danke für die Rückmeldung. Ich habe den Rezeptverwalter angelegt, dort auch ein Rezept. Innerhalb des Rezeptes habe ich 3 Rezepturen (Variablen) testweise zugewiesen. Die Werte der Rezepturen (Variablen) werden wir mir auch bei einer Online-Verbindung angezeigt aber eben nichts...
  13. R

    e!cockpit Rezepturverwaltung (750-8102)

    Hallo, danke für die Rückmeldung. Leider funktioniert das nicht. Wenn ich in dem Dialog zum Rezepturverwalter den obigen Pfad (/media/sd) eintrage werden dennoch die Variablen in der Rezeptur nicht als Textdatei angelegt (laut Prüfung via FTP). Der Pfad an sich funktioniert aber im Datenlogger...
  14. R

    e!cockpit Rezepturverwaltung (750-8102)

    Hallo zusammen, ich habe ein Problem bzw. einen Denkfehler mit der Rezepturverwaltung. Was muss unter Dateipfad, wenn ich die "Rezepte" auf der SD-Karte gespeichert haben möchte? Ich habe dort aktuell /media/sd/ stehen. Ich dachte mir, dass wäre so richtig, da ich die Pfadangabe auch für den...
  15. R

    e!cockpit Modbus Array

    Hallo Tobsucht, ich habe nun, statt alle Coils einzeln auszulesen, diese als Byte-Array komplett ausgelesen (also alle Adressen) und anschließend in einzelne Bits zerlegt und mir die benötigten rausgepickt. Vielen Dank und viele Grüße