Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Fremdmaster ok, aber...
Hi,
ich werd das mal raussuchen, aber mit was für einem Master arbeitest Du denn und wie willst Du die Info's weiter verarbeiten?
Das müßte ich schon wissen...
Schönes Wochenende... :cool:
Leitungslängen und Aufbau...
Hi,
wie sieht das denn mit der Verteilung der Teilnehmer auf den Segmenten (Endwiderstand zu Endwiderstand) aus? (Das die Widerstände alle Richtig eingeschaltet und auch keiner zuviel oder zu wenig sind setze ich mal voraus... ist häufig versehentlich einer zuviel...
Diagnose- Repeater an Fremdmaster...
Soll die volle Diagnose unterstützt werden...?
Bei uns ist der Siemens Diagnose Repeater an die Schneider Quantum über das CRP811 Modul eingebunden.
Um an die Diagnosen heranzukommen wurde die Diagnose- Antwort des Repeater komplett entzerrt und auf einem...