Aktueller Inhalt von razer1337

  1. R

    WinCC Unified Auflösung auslesen

    Hallo @Januar , wenn ich es richtig verstanden habe, möchtest du vor dem öffnen des Popups prüfen, ob das Popup überhaupt angezeigt werden kann. Dabei stellt sich mir noch eine Frage. Öffnest du das Popup-Faceplate im Icon-Faceplate oder gibst du vom Icon-Faceplate das Event klicken über die...
  2. R

    WinCC Unified Pop-Up Fenster nur dann öffnen wenn Variable <x> aktiv ist

    Mach mal das false raus bei Read()
  3. R

    WinCC Unified Projekttext mehrfach referenzieren

    Leider gibt es sowas im Tia nicht. Ich denke wenn du mit Textlisten arbeitest, sollte es deinen Anwendungsfall abdecken.
  4. R

    WinCC Unified Js ungültige änderung in EA-Feld nicht anzeigen

    HMiRuntime.Tags.Enums… sind die Enums für Write/Read zu finden und hier die Toolbox https://support.industry.siemens.com/cs/document/109770480/simatic-wincc-unified-toolbox?lc=en-us
  5. R

    WinCC Unified WinCC Unified V18 Erfahrungen, MTP 1900 ist "Träge" und Scripte funktionieren auch solala

    Hallo, ich denke ich kann dir bei ein paar Problemen behilflich sein: - Bildaufbau sehr träge: Hier muss ich passen. Da habe ich selber noch aktuell zu kämpfen ich konnte jedoch feststellen, dass wenn man Faceplates erstellt, die Seiten deutlich schneller geladen werden. - Benutzerverwaltung...
  6. R

    WinCC Unified Unterschied zwischen all diesen FindItem() Methoden?

    Also grundsätzlich ist HMIRuntime.UI und UI identisch. UI ist nur ein Alias für HMIRuntime.UI
  7. R

    WinCC Unified Unterschied zwischen all diesen FindItem() Methoden?

    https://support.industry.siemens.com/cs/document/109758536/simatic-wincc-unified-tipps-und-tricks-zur-skripterstellung-(javascript)?dti=0&lc=de-DE In der Doku ab 5.4 sehr gut beschrieben.
  8. R

    WinCC Unified Unified Panel: Mit SPS-Uhr HMI-Uhr stellen/synchroniseren

    Zum synchronisieren kann man dieses hier tun: -Uhrzeit auf der Sps ist ein DTL -HMI Variable von der Sekunde erstellen -> dtlSpsZeit.SECOND -Textfeld erstellen und bei Text als Quelle Skript auswählen -Als Trigger wählst du die erstellte HMI Variable aus Aber SNTP Server würde ich trotzdem...
  9. R

    WinCC Unified Größe eines Faceplate Container zur Runtime ändern

    https://support.industry.siemens.com/cs/document/109810540/wie-kann-ich-pop-up-fenster-bei-wincc-unified-pc-rt-und-comfort-panels-per-skript-steuern-(javascript-beispiele)-?dti=0&lc=de-AT In PopupScreenWindows sind alle Faceplate Popups enthalten. Musst mit PopupScreenWindows.Count in einer...
  10. R

    WinCC Unified Auflösung auslesen

    export function Bildschirmaufloesung( { // Variablen let _oBildschirmaufloesung = []; try { _oBildschirmaufloesung = [UI.GetClientInfo(UI.Enums.HmiClientInfoType.PrimaryDisplayWidth), UI.GetClientInfo(UI.Enums.HmiClientInfoType.PrimaryDisplayHeight)]; return...
  11. R

    WinCC Unified Faceplate: Eigenschaften Schnittstelle in JS ansprechen

    Hallo, Frage1: Versuch es mal anhand diese Beispiels: - Eigenschaft "nTyp" 64-Bit-Integer ist in den Eigenschaften Schnittstellen erstellt worden - Auf deinem Bild befindet sich ein Textfeld mit dem Namen "T1" - Bei Aufgebaut erstelltst du ein Script mit folgendem Inhalt...
  12. R

    WinCC Unified Js ungültige änderung in EA-Feld nicht anzeigen

    Ich denke du solltest dir mal die Unified Toolbox anschauen. Dort gibt es Custom Tastaturen mit min/max
Zurück
Oben