  1. R

    WinCC Unified Speichern von Änderung am WinCC Unified Panel nicht möglich

    Hallo, Ich verwende noch Windows 10, ändert sich aber in den Wochen. Ich finde das auch nicht so klasse. In der Vergangenheit habe ich immer lokal auf dem PC gearbeitet und dann mit einem Synch-Programm mit einen Netz-Laufwerk synchronisiert, um die Programme den Kollegen zur Verfügung zu...
  2. R

    WinCC Unified Speichern von Änderung am WinCC Unified Panel nicht möglich

    Hallo Zusammen, ich habe mit TIA V17 ein Projekt erstellt, welches schon länger läuft. In dem Projekt verwende ich ein Unified Panel MTP1000 Comfort. Wenn ich nun in der Visualisierung etwas ändere und es speichern will, kommt die Fehlermeldung "4600:000051 Das Projekt konnte nicht...
  3. R

    Kommunikation Wago 750-889 <--> KNX, KNX_DEVICE_NOT_INIT

    Problem gelöst. Es war die IP Tunneling Adresse, die war auf 15.15.254 defaultmäßig eingestellt. Hab die nun auf eine freie Adresse in 1.1.XX Bereich eingestellt und siehe da, ich kann den Controller mit der Adresse 1.0.1 laden. Was mich aber wundert ist das ich vorher trotz 15.15.254 Adresse...
  4. R

    Kommunikation Wago 750-889 <--> KNX, KNX_DEVICE_NOT_INIT

    Doch ETS6, aktuellstes Update
  5. R

    Kommunikation Wago 750-889 <--> KNX, KNX_DEVICE_NOT_INIT

    Habe gerade in der ETS entdeckt, dass das Applikationsprogramm entladen und gestoppt ist, kann es aber nicht laden. Entweder Verbindung zu schwach (bin direkt mit Netzwerkkabel dran) oder Gerät antwortet nicht. Den IP Router kann ich problemlos laden
  6. R

    Kommunikation Wago 750-889 <--> KNX, KNX_DEVICE_NOT_INIT

    Die restlichen Funktionen des SPS-Programms sind gegeben, nur halt der Datenaustausch zwischen KNX und SPS-Programm nicht. Ein Fehler wird nicht angezeigt. Es ändert sich eigentlich nichts am eDeviceStatus, bis auf einmal hatte ich einen Checksummenfehler. Ich habe auch schon eine neue...
  7. R

    Kommunikation Wago 750-889 <--> KNX, KNX_DEVICE_NOT_INIT

    Hallo, ja genau, ich verwende beides, analog zu dem Anwendungsbeispiel von Wago. Neben der TP1 Klemme sind noch weitere I/OKarten angereiht, jedoch ist die TP1 die letzte vor dem Busendmodul. Darf das? Ich mein, es hat bis jetzt 2 Jahre reibungslos gelaufen. Ich habe den IP Router und IP...
  8. R

    Kommunikation Wago 750-889 <--> KNX, KNX_DEVICE_NOT_INIT

    Guten Morgen Zusammen, ich habe ein Problem mit folgendem Setup: Eine Wago 750-889 mit TP1 Karte 750-646 kommuniziert normalerweise mit meinem KNX System. Dies hat wunderbar funktioniert, bis ich auf beiden Seiten eine kleine Änderung durchgeführt habe. Seitdem gibt mir der KNX_Master_889...
  9. R

    Movitrac B Fehler F01 direkt nach Start

    Hallo Zusammen, Dies habe ich schon versucht, Fehler tritt dennoch auf. Der Motor bzw. die Pumpe steht. Ja. Mit einem ISO-Messgerät bzw. Widerstandsmessgerät. Ich gehe mal davon aus, dass die FUs defekt sind und werde den Lieferanten der Anlage kontaktieren. Vielen Dank für eure Hilfe!
  10. R

    Movitrac B Fehler F01 direkt nach Start

    Hallo, Danke für die Rückmeldung. Das geschirmte Motorkabel geht direkt vom FU auf den Motor, ist ca. 20 Meter lang. Der Motor hat eine Leistung von 30 kW und treibt eine Pumpe an. Beste Grüße
  11. R

    Movitrac B Fehler F01 direkt nach Start

    Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit einem SEW Movitrac B, MC07B0370-503-4-00. Sobald dieser angesteuert wird, kommt direkt innerhalb von Millisekunden der Fehler F01, allerdings nur sporadisch. Dies passiert nur beim Start, wenn der Motor erstmal läuft, taucht der Fehler nicht mehr auf...
  12. R

    WinCC Flex WinCC flexible 2005 fehlende Licence keys

    Hallo Zusammen, Habe über Siemens einen Request erstellt und die Lizenzen sind repariert. Danke für eure Hilfe!
  13. R

    WinCC Flex WinCC flexible 2005 fehlende Licence keys

    Danke für eure Antworten. Ich werde das mal prüfen lassen. Die Problematik ist, dass der PC bei unserem Tochterunternehmen in 600 km Entfernung ist und sich dieser nicht im Netzwerk befindet. :D
  14. R

    WinCC Flex WinCC flexible 2005 fehlende Licence keys

    Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit einem Simatic Panel PC 677 (6AV7801-0BA00-1AC0), es erscheint seit 3 Wochen die Meldung: Die Anlage läuft schon ca. 18 Jahre problemlos, es wurde auch nichts in den letzten Monaten an der Hardware Konfiguration oder an der Software geändert. Hat...
  15. R

    TIA PN-Teilnehmer nach ET200SP nicht erreichbar

    Moin, Wenn du nochmals den Gerätenamen bzw. Profinetnamen zuweisen willst: Zeigt dir nach dem Suchen der Assistent in TIA die richtige IP Adresse an, oder nur 0.0.0.0? Könnte es sein, dass Du den Gerätenamen mal verändert hast, dies aber nicht in die HW Konfig geladen hast? Hatte mal die...