    VBscript. Was passiert wenn man 2 Skripte auf einmal auslöst ?

    Danke für Eure Antworten! Je länger ich an diesem Projekt dran bin, desto mehr komme ich weiter weg komme ich von WinCC flexible. Ich habe die Archivierung (auch mit Hilfe des Forums) mit dem Schreiben in ein Textfile gelöst, das funktioniert für den Prototyp anstandslos... Für die weiteren...
  2. R

    WinCC flexible: Indirekte Adressierung innerhlab eines Skriptes / Schleife

    Hallo Also ich hab die Lösung gefunden... Das mit dem String zusammensetzen und sie dann als SmartTag einzufügen scheint mit Arrays nicht zu funktionieren. Auf diese Idee bin ich eigentlich nur gekommen, da ich ja vor der Schleife das gleiche mache mit : ts.Write(";" &(Array_Druck_1(3))) Zum...
  3. R

    WinCC flexible: Indirekte Adressierung innerhlab eines Skriptes / Schleife

    Aber dasselbe habe ich ja vorhin auch gemacht (funktioniert sobald auf Zyklisch fortlaufend lesen umgestellt wurde), nur mit dem Unterschied das die Variablen einzeln gelistet waren und nicht im Array... oder verhält sich das bei einem Array anders...?
  4. R

    WinCC flexible: Indirekte Adressierung innerhlab eines Skriptes / Schleife

    Schleife um ein Array auszulesen Hallo zusammen Ich wollte den vorhin beschriebenen Vorgang noch optimieren und statt zwei mal 20 Variablen zu übertragen, das ganze mit zwei Arrays lösen. Nur habe ich mir dabei nochmals neue Probleme aufgehalst :ROFLMAO: ts.Write(";" & Array_Druck_1(10)) For...
  5. R

    VBscript. Was passiert wenn man 2 Skripte auf einmal auslöst ?

    Handling von "grosser" Datenbank Hallo zusammen. Dieser Thread ist zwar nicht mehr gerade Taufrisch, trifft aber die Problematik mit der ich mich im Moment beschäftige recht gut. Ziel meiner Anwendung ist es für das QS verschiedene Parameter für ein Produkt(stück) in einem Assemblierautomat zu...
  6. R

    WinCC flexible: Indirekte Adressierung innerhlab eines Skriptes / Schleife

    Doch gelesen hatte ich den Beitrag schon, nur verstanden hatte ich ihn anscheinend nicht, oder zumindestens falsch. Jetzt mit Deiner Erklärung ist mir das ganze erst so richtig klar geworden. Vielen Dank nochmals für die Hilfe und die Abschliessende Erklärung. Dein Spruch den Du in der...
  7. R

    WinCC flexible: Indirekte Adressierung innerhlab eines Skriptes / Schleife

    Hallo Harald Heureka zyklisch lesen war das Stichwort. Ich hatte den Erfassungszyklus in der Tabelle auf 100ms eingestellt und ging davon aus das dies Ausreichend ist, vorallem da ja die Variablen die ich fest im Skript eingetragen habe, auch geloggt wurden. Aber wieder was gelernt... wollte...
  8. R

    WinCC flexible: Indirekte Adressierung innerhlab eines Skriptes / Schleife

    Schleife für das erstellen von Variablen Hallo Larry die Einstellung habe ich kontrolliert. Auch habe ich schon verschiedene Sachen ausprobiert. u.a.: ts.WriteLine(CStr(Now) & ";" & CStr(SmartTags("Anlagenbediener_Name")) & ";" & CStr(SmartTags("Auftragsnummer"))& ";" &...
  9. R

    WinCC flexible: Indirekte Adressierung innerhlab eines Skriptes / Schleife

    Schleife für das erstellen von Variablen Danke für Deine Antwort. In die Richtung hätte ich auch tendiert, wenn ich es mit dem Befehl mache gibt er mir einfach 20 mal 0 zurück, was nicht den Variablen entspricht. Irgendwie habe ich die Vermutung das es an den Anführungszeichen liegt...
  10. R

    WinCC flexible: Indirekte Adressierung innerhlab eines Skriptes / Schleife

    Schleife für das erstellen von Variablen Hallo zusammen! Ich schlage mich schon eine ganze Weile mit dem nachstehenden Code herum. Da ich eher VB-Neuling habe ich als Vorlage ein Skript zur Erstellung von Archivdateien von Siemens genommen. Ziel ist es eine grosse Anzahl Variablen (Druckwerte...