  1. R

    SICK IO-Link Master Pin 4 und Pin 2 verwenden

    Mein Fehler.. Die Startparamter sind direkt für den PIN 2, hatte vermutet das es für den PIN 4 ist. Jetzt funktioniert es, bis auf die Weboberfläche. Aber die ist dann für mich eher nice to have.
  2. R

    SICK IO-Link Master Pin 4 und Pin 2 verwenden

    Hallo zusammen, stehe gerade vor ein Problem, dass ich den PIN 2 vom IO-Link Master nicht verwenden kann. Aufbau: UHX Steuerung von SEW mit einem SIG350 von SICK angeschlossen. Die Kommunikation funktioniert und ich bekomme auch Daten rein. Leider nur über den PIN 4. Ich brauche aber an den...
  3. R

    Symbol auf mehreren Seiten einfügen

    Ja ich versuche mal ein Script zu schreiben. Das mit den sps Adressen hatte ich getestet und funktioniert soweit. Kann ich zwar für neue fenstermakros machen aber bestehende Seiten ist wieder doof. Und auch bei Änderung auf Seiten die sich doch mehr unterscheiden aber die Änderung auf der...
  4. R

    Symbol auf mehreren Seiten einfügen

    ja das mit den Aritkel über bestehende BMK ergänzen oder Symbole tauschen mache ich genau so. Oder über die Suchfunktion klappt das auch ganz gut. Hängt immer davon ab was man machen will. das mit den Seiten löschen bzw automatisiert einfügen etc. mach ich auch ähnlich aber das eignet sich...
  5. R

    Symbol auf mehreren Seiten einfügen

    Hallo, ich bin schon länger auf der Suche nach einer Funktion, wo man ein Symbol Artikel etc. auf mehreren Seiten gleichzeitig einfügen kann ohne jede einzelne Seite zu öffnen und über STRG+V und dann X, Y drücken zu müssen. Weil wir haben öfters Anlagen die aus vielen einzeln Elementen...
  6. R

    Keine Verbindung zur ET200M IM153-4

    Anlage läuft wieder. Die Ursache konnte ich aber leider nicht feststellen. Habe die ET200M wieder als Standalone probiert Speicherkarte rein und raus und neustartet und aufeinmal war das Blinkverhalten anders und konnte wieder den Teilnehmer wie gewohnt erreichen und Profinetnamen vergeben...
  7. R

    Keine Verbindung zur ET200M IM153-4

    Ja ohne Ja ohne habe ich auch beide ausprobiert, war das selbe verhalten. Ist eine 128kB (6ES7953-8LG11-0AA0)
  8. R

    Keine Verbindung zur ET200M IM153-4

    Guten Tag, wir hatten eine alt Anlage mit einer S7-300. Die wurde erweitert und für die Erweiterung eine ET200SP eingesetzt in Kombinination mit einer ET200M IM 153-4 (6ES7153-4AA01-0XB0) für die alten Signale und Profinetanbindung. Leider bekomme ich garkeine Verbindung zur ET200M. Habe die...
  9. R

    TIA Befehl BLOCK_DB bei S7-1500

    Wir hatten gerade genau das gleiche Problem. Wir haben es gelöst, indem wir eine Parameterinstanz generiert haben und diese über die Schnittstelle INOUT zugewiesen haben.
  10. R

    TIA Mehrere CPUs miteinerander verbinden

    Jaa da hast du nicht ganz Unrecht xD Dann wirds wohl doch Stern werden mit LWL Anbindung, da die Gesamtlänge bei ca. 440 m liegt.
  11. R

    TIA Mehrere CPUs miteinerander verbinden

    Sorry, ja genau den zentralen als IO-Controller und die 13 anderen als IO-Device Die Topologie würde ich vom zentralen Schrank, der in der Mitte steht über ein Schwitch aus in zwei Richtungen aus verteilen. Die Nutzung ist so vorgesehen, dass dann über den zentralen Steuerschrank aus die...
  12. R

    TIA Mehrere CPUs miteinerander verbinden

    Guten Tag, ich habe eine Anlage die aus 13 eigenständigen und gleichaufgebauten Teilen besteht. Jeder Anlagenteil hat eine eigene SPS-Steuerung (ET200SP). Jetzt kam der Kundenwusch, dass man beliebig mehrere Anlagenteile (dabei jedoch immer nur die angrenzenden Anlagenteile) bis hin zu allen...
  13. R

    TIA Eingabe (z.B.: Passwort) verschlüssen

    Vielen Dank für Antwort. Das verfahren mit dem Salz ist mir bekannt, jedoch weiß ich noch nicht wie man die Umwandlung von C in SCL macht. Weil in C habe ich ja ganz andere Biblotheken als in SCL. Wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Quellcode nehme: https://www.youtube.com/watch?v=AU-4oLUV5VU...
  14. R

    TIA Eingabe (z.B.: Passwort) verschlüssen

    Vielen Dank für die Hinweise. Jedoch wurde heute vom Kunden festgelegt, dass wir die Passwörter in mindestens SHA2 verschlüsseln müssen. Daher würde ich mit der MD5 Variante nicht weiter kommen. Besteht den überhaupt die Möglichkeit die Passwörter in SHA2 zu verschlüsseln auf der SPS?
  15. R

    TIA Eingabe (z.B.: Passwort) verschlüssen

    Hallo Leute, wir wollen an unserer Anlage die Benutzer mit ihrern RFID Tokens An- und Abmelden lassen. Dazu lesen wir den UID aus und vergleichen diese dann mit der Datenbank, die auf der Steuerung in einem DB hinterlegt sein wird. Da der Kunde jedoch eine 2AF wünscht haben wir uns darauf...