Aktueller Inhalt von reinip

  1. R

    Sonstiges CPU Systemzeit NTP und lokale Zeit

    Hallo allwissendes Forum, in unserem internen Automatisierungs-LAN (I-NET) sind derzeit mehr als 100 CPU's der verschiedensten Art (300/400) eingesetzt. Manche davon mit zusätzl. Ethernet-CP manche ohne (315 PN-DP 2EH14). Weiters gibt es einen Domain-Controller der als NTP-Server die UTC-Zeit...
  2. R

    Step 7 FB IN-Parameter nicht beschalten

    Danke für Dein Bsp. Larry. Eine Frage noch: für was benötige ich TAR2 u. +AR1? Wäre LAR1 P##myDB1; L 0; T W [AR1,P#0.0]; nicht ausreichend?
  3. R

    Step 7 FB IN-Parameter nicht beschalten

    Wie gesagt, das Problem ist: IN-Parameter mit DB verschalten (z.Bsp. DB20) -> runtergeladen -> IN-Parameter (DB20) wieder gelöscht wird -> runtergeladen -> dann steht im Aktualwert im Instanz-DB der Wert "20" obwohl der IN-Parameter nicht verschalten ist.
  4. R

    Step 7 FB IN-Parameter nicht beschalten

    INT Eingang würde gehen, verwende ich aber mit Absicht nicht, da bei einer DB-Nummern-Übergabe mit INT, diese DB's in der Referenzliste nicht aufscheinen. Der Parameter vom Typ Block_DB ändert sich normalerweise nicht und ist mit 0 vorbelegt. Wenn aber jemand den IN Parameter aussen mit einem...
  5. R

    Step 7 FB IN-Parameter nicht beschalten

    Hallo Gemeinde, ich möchte einen Standard-FB programmieren, bei den als IN-Parameter Datentypen von "BLOCK_DB" deklariert sind. Diese IN-Parameter werden jedoch aussen nicht zwingend beschalten. Falls diese nicht beschalten werden, soll auch der Programmteil im inneren des FB's nicht...
  6. R

    Step 7 Rolladen Multiinstanz-FB für S7

    Baustein sollte folgendes beinhalten: Auf/Ab tastend, wenn länger als x Sekunden eine Richtung gedrückt dann Rollo ganz auf oder ab. Alles auf oder ab z.Bsp. im EG. Vielleicht noch Uhrzeiteinstellung für Rollos öffnen bzw. schließen. Ich weiß es ist eine dumme Ausrede, nur fehlt mir gerade die...
  7. R

    Step 7 Rolladen Multiinstanz-FB für S7

    Hallo Gemeinde, hat jemand einen fertigen und getesteten Rolladen FB der multiinstanzfähig ist, den er mir zur Verfügung stellt? Für Step7 oder TIA.:ROFLMAO: Gruß reinip
Zurück
Oben