    I-Device Konfiguration

    Hi, grundsätzlich ist das schon richtig wie Du es zusammengefasst hast. Jetzt aber die Fragen Hast Du Topologie projektiert? Welche Kommunikationsart ist eingestellt? IRT oder RT? Hast Du die IP-Parameter / NameOfStation im iDevice eingestellt oder soll der Controller taufen? In dem Fall muss...
  2. R

    SF Leuchte blinkt rot an CPU315-2 DP

    Die CPU hat die Firmware "verloren". Vlt war beim Boot der CRC falsch (Flash ..) oder sowas. Einfach ne Karte mit der letzten Firware machen (aus Simatic Manager) und dann damit die CPU starten. Es sollte das Update gemacht werden und die CPU danach neu starten. Schlussendlich verbleibt sie dann...
  3. R

    Problem: Selbständiges Urlöschen der CPU nach Einschalten der Maschine

    Ich verweise dazu auf diesen Artikel. http://www.hardware-infos.com/news.php?news=3837
  4. R

    Verwendung von SFB 104 "IP_CONF"

    Was für einen RetVal bekommst Du denn? Hast Du auch das richtige Interface angesprochen? Ich weiss jetzt nicht ob dieses per log. Adresse oder InterfaceID angesprochen wird. Die InterfaceID bei der IM ist jedenfalls 5.
  5. R

    Problem: Selbständiges Urlöschen der CPU nach Einschalten der Maschine

    Ich bin halt nen Tüftler, darf man da nicht ein wenig Neugierig sein? :) Bei mir läuft alles soweit. Mit Remanenzproblemen habe ich mit Gott sei dank noch nicht grossartig rumärgern müssen. Ich kenne nur eben gerne Grenzen und was sie verursacht um dem Problem aus dem Weg zu gehen, mehr nicht ;)
  6. R

    Problem: Selbständiges Urlöschen der CPU nach Einschalten der Maschine

    Sicher, klar :) Man muss doch der Sache auf den Grund gehen können. Ich will ja auch für Verbesserungen beitragen. In dem Sinne her damit dann gebe ich auch gern feedback ;)
  7. R

    Problem mit CPU Speicherkarten

    Ich glaube nicht das es an der Motivation mangelt oder an der Kompetenz. Ich denke, daß es der Vielschichtigkeit der Ursachen zu verdanken ist. Daher dem Support einfach alle Informationen liefern die man hat, sonst können die dort auch nichts unternehmen.
  8. R

    Problem: Selbständiges Urlöschen der CPU nach Einschalten der Maschine

    Das Problem bei der Remanenz der aktuellen Generation ist, daß die Flashes nicht mehr so gut sind wie früher. Durch die Shrinkmassnahmen wird die Qualität dermaßen schlecht, daß die Sicherung nicht immer durchgeführt werden kann. Im Netzaus hat die CPU ja nur eine gewisse Zeit um alles zu...
  9. R

    Problem: Selbständiges Urlöschen der CPU nach Einschalten der Maschine

    Ich würde halt gerne mal das Programm sehen und es bei mir austesten. Kannst Du es nicht abspecken und archivieren?
  10. R

    Problem mit CPU Speicherkarten

    Okay, kann ich davon ausgehen, daß HWKonfig für die CPUs nur noch aus der reinen CPU ohne spezielle Peripherie oder Anschaltungen besteht und der Download des Anwenderprogramms die Ursache ist? Wie lädst Du denn runter? Anwenderprogramm laden auf MMC aus dem SIMATIC Manager oder anders? Wenn...
  11. R

    Problem mit CPU Speicherkarten

    Das Problem klingt ziemlich interessant. Ich frage mich ob es an der Projektierung liegt und wenn ja an welchem Teil davon. Hast Du die Möglichkeit HWKonfig zu zippen, daß man sich mal die Sachen anschauen kann oder Du beschreibst die Projektierung.
  12. R

    Problem: Selbständiges Urlöschen der CPU nach Einschalten der Maschine

    Kann man das Projekt mal sehen, was Du in HWKonfig projektiert hast? Zip es mal aus Step7 heraus.