Aktueller Inhalt von rim

  1. R

    TIA S71200 SignalModul prüfen

    Ok, danke Euch erstmal. Die Diag-LED der DO Baugruppen bleiben alle aus, wie eingangs bereits geschrieben. Der Inhalt des DiagPuffers ist auch in der Eingangsbeschreibung unter "Fehler: ..." zu finden. Nach Euren Hilfestellungen deutet doch alles auf einen Hardwaredefekt hin. Ich habe beim...
  2. R

    TIA S71200 SignalModul prüfen

    @Captain Future: die Verdrahtung habe ich nach dieser Tabelle vorgenommen, auch wenn das auf dem Bild schlecht zu sehen ist: Demnach sind wie Du bereits erwähntest Pin1 und 2 von X10 "L+" und "M". Was soll daran falsch sein? @DeltaMikeAir: TIA Portal V16 Update 4 bietet mir in der...
  3. R

    TIA S71200 SignalModul prüfen

    Hallo zusammen, Nach meinem Verständnis wird die Elektronik der I/O Baugruppen über den Busverbinder mit Spannung versorgt. Das ist aber nur eine Vermutung, diese würde aber zu dem im Handbuch zu findenden Schaltplan der I/O Baugruppen passen, an welchem ich meine zu erkennen, dass "L+" und "M"...
  4. R

    TIA S71200 SignalModul prüfen

    Hallo zusammen, ich habe mir eine SIMATIC S71214C als Neuware angeschafft, und dazu ein paar gebrauchte DO Baugruppen SM1222. Mein Problem ist, dass ich diese nicht in Betrieb genommen bekomme. Ich habe über TIA V16/upd4 ein entsprechendes Projekt erstellt, das die korrekte (nach MLFB Nummer)...